验槽(浅基础),就要陪同勘察人员一起看,实地情况是否与勘察报告一致,是否有异常的地方出现, 主要观察持力层的性质,比如我们这一带浅基础都是2号老土.土质较硬,颜色呈黄褐色,还会夹杂一些分化物质.另外这边的2号土比较薄,一般是1~2米,所以现场可以用12的罗纹钢插入持力层,拔除后看粘在钢筋上的土质和深度来判断其厚度.试桩(桩基),这主要是根据桩的承载力推算桩机的吨位,根据地质报告的显示检查土质有无异常(主要通过桩机抬桩来判断),观察最后1米的惯入度,抬桩现象是否明显,桩机的电流也要检查.沉管灌注特别是平底大头桩要严格控制充盈系数.水泥搅拌桩则重在控制其水灰比,每米的水泥含量.以及复搅次数. q~Jq/E"f
基础钢筋验收: d/U."V}
顾名思义重点当然是检查钢筋了,包括钢筋资料是不是全面,出厂报告 进场报告 实验报告等 <[Oo*:A!7
现场还要根据图纸检查钢筋的间距\位置\扎丝是不是符合规范\基础的尺寸,保护层厚度有焊接的,检查外观质量 ST',4Oph5
询问焊接接头的试拉报告. 钢筋的搭接长度,锚固长度.节点(主次梁交接处,梁柱交接处)处最能体现钢筋工程的质 T[uDZYx
量了。地梁的附加钢筋,如地梁的吊筋和楼层的吊筋设置方式是相反的.柱子钢筋下端的水平段长度.位置固定是否牢固 .b>TK
箍筋设置是否正确. 模板的支撑是否牢固.^^^^^总之自己熟悉图纸,和验收规范. k*$3i
中间结构验收. rU\[SrIhz
一般工程主要可以混凝土质量\砌体质量以及细部构件和屋面这三方面来总结 Y94MI1O5$
X;GfPw.m
混凝土方面: T1
MY X
钢筋混凝土质量通病防治措施 o'=VZT9
一、砼麻面 3#GqmhqKDk
现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。 ?b:_AO&
原因分析: W{Q)-y
1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。 iS: #o>
2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。 #@//7Bf%
3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 5M){!8"S)#
4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 pB01J<@m
预防措施:模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。 ClUSrSp
处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用潮湿的水泥抹平。 O!F]^'!
二、蜂窝 /9 hR
现象:砼局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 [_!O<z_sB
原因分析: !{%G0(Dv
1、砼配合比不合理,碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。 rY}B-6qJn
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。 .{so
3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。 a39h P*
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。 Dn;p4T@
5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 C7qYiSv
预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确(可采用电子自动计量)。砼拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。砼自由倾落高度不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm,砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。浇注砼时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在砼初凝前修整完好。 i$Z#9M9
治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
9f+RAN(
三、孔洞 h=+$>_&:
现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。 (xT*LF+
原因分析: ;=;JfNnbm
1、在钢筋密集处或预埋件处,砼浇注不畅通,不能充满模板间隙。 hC<14
2、未按顺序振捣砼,产生漏振。 ;A#~`P
3、砼离析,或严重跑浆。 <d7xt*4
4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。 n Wgv~{,x
5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。 ">90E^
6、不按规定下料,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。 D3]BTkMMS;
预防措施: :`W|hE^
1、在钢筋密集处,可采用细石砼浇注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。 NGTe4Crx
2、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。 bXdY\&fE
3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a.插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定角度,约40°~45°。b.振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。 (FVX57
4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。 RUXCq`)"<
5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物,发现砼中有杂物,及时清除干净。 uofLhy!
6、加强施工技术管理和质量检查工作。 *HlDS22
对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理 $kz!zjC'
四、露筋 q)I|2~Q c^
现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。 8jnz}aBd
原因分析: h4`9Cfrq ,
1、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 PZOKrW
2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。 l5O=VqCj
3、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。 \"^%90F
4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。 U}AX0*S
5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。 ~"dhu]^
预防措施: 8l)
1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。 NPJ.+ph
2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。 ><Z'D
3、钢筋较密集时,选配适当粒径的碎石。碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼浇注。 +;gsRhWk
4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 ^eh/HnJs
5、砼自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。 49h0^;xlo:
6、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。 {d!Y3+I%G
7、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。 v5$s#f<
治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。 Y;Y1+jt
五、缺棱掉角 fE25(wCz7
现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 -
q@69q
原因分析: 5K.+CO<
1、木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。 ?[= U%sPu=
2、施工时,过早拆除承重模板。 Wmz`&