个人觉得,既然已经到9号线了,类似的工况应该在前述工程中多有体现,可以进行一下工程类比。 N 4,w
楼主所提及的环境风险中,在1倍挖深内,28层高层应该不足为虑,其工程桩深度应该远超过基坑开挖深度;7层楼房通常为浅基础,受扰动的敏感性相对较强,采用地下连续墙是最安全的围护结构形式,但要看插入比能否隔断承压含水层,如不能完全隔断,则基坑降水会对周边建筑物地基产生不良影响,以目前技术水平,该影响几乎不能理论上预测出,可采取加强沉降变形监测、水位监测并设置回灌井点以防万一,7层房屋基础下可预埋注浆管,根据过程中的监测数据,实施跟踪注浆。隔离桩措施也可以选择。 0>.'w\,87B
7楼所提及的地墙槽壁加固,随为有力的保证措施,但投入较大,如业主未给予这笔费用,施工企业应该不会主动采取该措施,地墙施工中对护壁泥浆的控制到位,原则上不会产生问题。