深圳地铁9号线目前已经如火如荼的施工了,在某一地铁站基坑开挖过程中出现如下情况,请各位前辈进行指导。基坑开挖深度19.47m,采用800mm厚地下连续墙施工,周边有28层的高楼,也有7层的居民楼,楼房距基坑开挖边线的距离在1倍基坑深度范围内,该地区地下水丰富,与海水联通,受潮汐影响大,底层主要是粉砂,淤泥,在开挖的过程中就担心泥水流失对周边的居民楼造成影响。采用了地下连续墙还需要对周边建筑物采取其他保护措施吗?请各位前辈指导。
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-04
帮你顶一下吧,等大师回答,顺便学习了!
离线岩土学子

发帖
629
土币
1970
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-04
等着学习!哈哈
岩土学子
离线华侨大叔

发帖
53
土币
326
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-05
过来学习的  新手 。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-05
加一道止水帷幕
不卑不亢,谦虚谨慎
离线alanxiang

发帖
117
土币
1109
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-06
深基坑,学习一下。等解答。 f+)F-3  
`; `34t_)  
TRD工法、静压钢板桩工法
离线tuimo

发帖
167
土币
234
威望
169
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-06
感觉还是要加一层止水帷幕的 吧
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-07
以下问题还要考虑: :^px1  
1、地连墙施工过程中对周边的影响。粉砂、淤泥中地连墙易塌孔,对周边有一定影响,建议地连墙施工前在临房屋侧先做搅拌桩止水帷幕。 )82x)c<e  
2、地连墙连接处易漏水,严重时漏砂,导致地面空塌,所以接头处最好补充止水措施。 &L+u]&!6C  
3、第一道支撑最好用钢筋砼,整体性好,防止意外情况下的拉应力。钢支撑掉撑不是一次两次了。 R$v{ p[  
4、防止超挖,防止坑内开挖临时边坡失稳。
离线zhujianhuitx

发帖
217
土币
6096
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-08
地下连续墙的优点: 3,W2CN}  
1) 施工具有低噪音、低震动等优点,工程施工对环境的影响小;   USJ4qv+-  
(2) 连续墙刚度大、整体性好,基坑开挖过程中安全性高,支护结构变形较小;   ]MRE^Je\h  
(3) 墙身具有良好的抗渗能力,坑内降水时对坑外的影响较小;   , )u}8ty3j  
(4) 可作为地下室结构的外墙,可配合逆作法施工,以缩短工程的工期、降低工程造价。 PUF"^9v  
适用条件: ,RDxu7iT  
(1) 深度较大的基坑工程,一般开挖深度大于 10m才有较好的经济性;   'd(OFE-hn  
(2) 邻近存在保护要求较高的建、构筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程;   ct fKxGH  
(3) 基地内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其它围护形式无法满足留设施工操 ^`Vt<DMT  
    作空间要求的工程;   M"ZP s   
(4) 围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程;    qqLmjDv  
(5) 采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙;   0X~Dxs   
(6) 在超深基坑中,例如 30m~50m 的深基坑工程,采用其它围护体无法满足要求时,常采 'BcxKqC  
    用地下连续墙作为围护体。   !G Z2|~f9  
p~DlZk"  
以上摘自《基坑工程手册》,希望对你有点帮助,期待有相似工程经验的人来解答哈~
每天各不同,心情靠调整~!
离线shooteryz

发帖
54
土币
1482370
威望
95
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-09
          个人觉得,既然已经到9号线了,类似的工况应该在前述工程中多有体现,可以进行一下工程类比。 z@{|Y;s  
     楼主所提及的环境风险中,在1倍挖深内,28层高层应该不足为虑,其工程桩深度应该远超过基坑开挖深度;7层楼房通常为浅基础,受扰动的敏感性相对较强,采用地下连续墙是最安全的围护结构形式,但要看插入比能否隔断承压含水层,如不能完全隔断,则基坑降水会对周边建筑物地基产生不良影响,以目前技术水平,该影响几乎不能理论上预测出,可采取加强沉降变形监测、水位监测并设置回灌井点以防万一,7层房屋基础下可预埋注浆管,根据过程中的监测数据,实施跟踪注浆。隔离桩措施也可以选择。 GK2IY  
     7楼所提及的地墙槽壁加固,随为有力的保证措施,但投入较大,如业主未给予这笔费用,施工企业应该不会主动采取该措施,地墙施工中对护壁泥浆的控制到位,原则上不会产生问题。
离线majie191

发帖
767
土币
2
威望
5019
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-26
好好学习下的!!!!
离线jiangwanglon

发帖
78
土币
254
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-10
    我在园岭站!!!
龙龙是很好的。。。