05430000000:1、肯定不是一回事。如果成桩后沉渣厚度那么大就没有端承力了。 y}jX/Ln 2、浇筑混凝土的时候,混凝土比重远大于沉渣且有势能,应该是冲没了沉渣才对。 L2>UA<@mZ 3、5倍还有一个条件是24小时不能稳定,应注意。 t0Q/vp*/ 4、建议取芯验证,如果有沉渣,应处理。 (2013-03-21 08:59) H27J kZ&
百万雄师:回答 }zVPdBRfm 1、据说10cm的沉渣也不影响承载力,已做了九桩了。还没机会验证不合格桩的相应沉渣厚度。 hvu>P { 2、桩长8米,施工方说冲击力不够沉渣难免。已做的钻芯的桩50%沉渣在10cm左右。 !pI)i*V| 3、又查了一下规范2倍24小时不稳定,5倍要继续试验到40cm以上才终止试验。 .?b2Bd!MC ....... (2013-03-21 15:23) -A}*Aa'\