三层楼沉降1.5cm,这个数据在基坑边来讲是个比较严重的问题。我看楼主的帖子是3月26号发的,不知道现在基坑情况怎么样了?按道理来讲,4m深的基坑,周边沉降最大的位置应该发生在基坑外3m~5m的位置,如果坑顶发生这么大的沉降,就应该引起重视了。图片看来三层楼房所在位置有1.5m左右的放坡,支护体系又是复合土钉墙,个人认为在一段的处理方式是太过冒险的。而且锚杆的长度为5m~6m,这个长度太短了,应该还没有穿过基坑的整体滑裂面。我个人的意见是在坡脚的位置加打一排9m长的注浆锚杆和竖向花管,不加预应力,护坡脚。当然,一定要对房屋加强监测,随时掌握房屋沉降的数据
昆明三维建设工程有限公司,从事基坑、边坡工程的设计与施工。QQ:86120128 刘
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2013-04-11
楼主要综合考虑,1,建筑物不均匀沉降是多少?是否还在发展?搜集基坑开挖阶段建筑物沉降监测数据及其他监测数据;2,暂停三层楼加载。若检测过程中监测数据异常及时采取措施。基坑开挖到底时往往是最不利情况,若监测数据无异常,及时施工地下室。加密监测频率。
离线fja990704

发帖
52
土币
129
威望
0
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2013-04-13
本人意见:1、继续加强监测;2、撤走该区域内的所有地面荷载;3、能否在该墙脚区域内采取灌浆处理(垂直打入式花管注浆,既注浆,花管也可当事后支护微型桩,可多排,并加深);4、备用措施,根据监测资料,在该侧基坑顶部尽快施工一至二排预应力锚杆,尽快张拉,使其尽快发挥作用;5、做好地面排水措施。
离线fja990704

发帖
52
土币
129
威望
0
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2013-04-13
6、该三层楼施工暂停。
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2013-04-13
同意楼上gzfuwen朋友建议。 }7_$[r'_oI  
^]Z@H/]H  
这个变形对基坑来说是正常的,初步估计基坑仍是安全的。 WQbjq}RfI  
问题在于旁边3层框架的柱基间的不均匀沉降可能超标,只是可能。这个数据不知楼主是否测量? cwzgIm+  
c e; zn\  
即使不均匀沉降超标,也事已至此,能做的只能是加强监测、抓紧施工坑内结构、小心施工坑外结构,早点把坑填起来,并且做好回填。
离线jlmhjgs001

发帖
34
土币
9
威望
10
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2013-04-21
嗯,真是受益匪浅呀,希望多发这样的案例 ,eWLig  
离线liuwu1832

发帖
2
土币
403
威望
0
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2013-10-16
13层楼,基础如此浅,距基坑如此近,居然敢用一般的复合土钉 墙?有审核人吗?!!
离线zoulong511

发帖
96
土币
1416
威望
0
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2014-01-23