奥陶系中风化石灰岩中薄层中风化泥质灰岩作为建筑地基可视为不可压缩层吗?根据呢?这是审图人员提出的,如何回答?请指教。
胡杨树
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-04
从抗压强度思考
Welcome to beijing!
离线kinglakeslj

发帖
158
土币
1111
威望
417
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-05
“不可压缩”是不对的,只是压缩量的大小而已,对于工程建设来说压缩变形量是微小的,有时用常规测量方法不容易检测到的。
离线wwyyaa

发帖
126
土币
145
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-05
你可以给个岩石的弹性模量和泊松比。 IJ[r!&PY  
一般来说强风化硬岩设计时就可不考虑其基础沉降,中风化泥质灰岩单轴饱和抗压强度最少也在20MPa以上,根本不用考虑其压缩性,当然如果你是地下洞室勘察,还是要给出压缩指标。
离线953745679

发帖
2462
土币
2957
威望
67
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-05
楼上正解。。。。。
离线cumttz

发帖
347
土币
1835
威望
469
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-11
同意3楼,不过泥质岩饱和单轴抗压强度可达到20Mpa?
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线fw81fw

发帖
87
土币
898
威望
277
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-30
LZ只能说你报告里面的话说的不严谨,不可压缩,就是一点压缩性都么得了