只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-11
请教下论坛里的前辈: E">T*ao  
我这是软土地基,采用钻孔灌注桩处理,桩径600mm,桩长50.0m,持力层为粘土层 Zf*r2t1&P  
原地平高程2.8m,施工工序为:先开挖至-2.50m高程,打灌注桩,再接桩上去至桩顶2.50m高程,然后是承台,再就是第一层建筑的柱子。灌注桩周围回填土至高程4.0m ;DRTQn`m  
请问这种情况,计算基桩竖向承载力,是不是要按照《桩基规范》5.4.3-1“摩擦性基桩,只考虑中性点以下的侧阻力”来计算?还是不需要考虑负摩阻力 !cEG}(|h  
诚心求教,请前辈们指点。 r8MZvm2  
离线不再为你

发帖
191
土币
7334
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-12
看现场情况的啊,施工前后水位有没有变化,场地有没有大面积堆载现象,若有就应该考虑负摩阻力吧;
离线zhylcg

发帖
17
土币
1387
威望
47
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-13
需要考虑,计算沉降后确定。
优秀源于热爱
离线an-yantu

发帖
1843
土币
34883
威望
180
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-13
规范上讲 需要参考以前的工程经验的,如果计算的比经验值小很多或者大很多,还是按照经验值来确定
岩土
离线caoxin3344

发帖
214
土币
279
威望
309
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-18
填土这一节的摩阻力肯定是没有的,但是要不要算负摩阻还要看你周边填的是什么土,会不会有较大的自重沉降,砂土之类的很快就沉降完了,可能不需要算负摩阻力,但是正摩阻力也是不能算进去的。软土自重或者有超载导致的沉降,如果有那还是要算负摩阻力的。 :KE/!]z  
但是现在应该有措施去减少负摩阻力作用在桩上。
离线土肥圆

发帖
491
土币
8940
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-18
负摩阻是个难点啊
离线longyuff

发帖
203
土币
875
威望
933
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-07
若桩侧土的沉降大于桩基沉降时,要考虑负摩阻力,无外乎三种情况:地下水下降,引起有效应力增加;桩侧土需承受大面积持续荷载;桩侧土自身具有松散、或欠固结等性质。
离线hhubai

发帖
227
土币
256
威望
633
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-21
端承桩还是摩擦桩?