论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1277阅读
  • 7回复

[求助/请教]桩基检测的数量请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-21
按照基桩检测规范 Gxhr0'  
!d.bCE~  
jouA ]E  
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 W 6c]a/  
7q%xF#mK=  
我一直认为是总数的1% gN@|lHbU  
但是以前在某个项目中,质检站曾经提出,对于不同直径的桩,应该满足每种直径桩总数的1%和不少于2根? :+ZLKm  
l+nT$IPF  
到底哪种做法是正确的?
离线liulihai0

发帖
72
土币
3450
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-22
帮顶!求高人解答
忘尘月残~
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-22
这样的话检测数量就太大了,理论上来讲不同的设计参数(比如 承载力不一样)可以作为一个检验批,个人意见,供参考。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线liulihai0

发帖
72
土币
3450
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-22
刚刚看了公司以前项目的图纸,发现:不同区域,不同桩型,甚至长度不同的桩 都是分别计数来检测的,比如说,A区块是30根 25米长的预制桩,试桩2根; B区块是90根26m 长的预制桩,试桩4根。 7`j%5%q  
还望高人出来解答啊。
忘尘月残~
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-22
其实我自己也觉得,如果直径相差太大,成桩质量的差异性可能也真有影响,如果是为了保险,分直径检测也是有一定道理的。 O{EPq' x  
DaQ+XUH?  
但是这样导致检测桩数量太多。这个界限怎么定,真不好说。
离线wushi1031

发帖
58
土币
819
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
检测数量采用1%和3根控制,在确定试桩定位时,除考虑地基土情况、施工质量控制因素外,一并考虑桩径的不同。但在同一单体范围尽可能桩径统一便于施工。
离线mc3N971

发帖
2
土币
36621
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-27
我们这边质监站有专门发文,应按同一条件下进行选桩,如桩径,承载力,持力层,施工工艺等 不同的要分开核算。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-14
回 mc3N971 的帖子
mc3N971:我们这边质监站有专门发文,应按同一条件下进行选桩,如桩径,承载力,持力层,施工工艺等 不同的要分开核算。 (2014-08-27 16:06)  LT<2 n.S  
{daX?N|V  
如果是这样,那数目可多了..........