8!c#XMHV  
有关复合地基变形计算过程中,压缩模量取值方面的请教。 aYyUe>  
现行规范有两本: },=0]tvZG#  
《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012) `Rc7*2I)l  
发布时间:2012-10-11 实施时间:2012-12-01 cIIt ;q[  
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) [3#A)#kWm  
发布时间:2012-08-23 实施时间:2013-06-01。 er[%Nt+99  
1、住建部2012年10月11日第1486号(GB/T 50783-2012)为国家标准,住建部2012年8月23日第1448号(在前)(JGJ79-2012)为行业标准,执行过程中如何把握谁优先? 't5 I%F  
2、沉降计算 L`!M3c@u  
(GB/T 50783-2012)中对于沉降分3部分——5.3.1,(JGJ79-2012)中要求复合(GB50007)的有关规定——分层总和法,计算深度应大于复合土层的深度。 +z2+z  
(GB/T 50783-2012)未涉及附加应力系数。 .PhH|jrCW^  
3、压缩模量的取值Es -#nfO*H}  
3.1复合土层区(GB/T50783-2012)5.3.2分两种情况:按桩体材料分散体材料桩和刚性桩复合地基。 %%w/;o!c  
①散体材料桩复合地基各层土压缩模量Espi=mEpi+(1-m)Esi A,2dK}\>  
Epi——第i层桩体压缩模量(检测报告应分层提供); YsHZFF  
Esi——第i层桩间土压缩模量,宜按当地经验取值,如无经验,可取天然地基压缩模量; Y^(Sc4 W  
m——置换率。 W"@FRWcd  
②刚性桩复合地基 3w B03\P  
变形量s1仅与桩体压缩模量Ep有关。 fzVU9BU  
③变形量计算中有两个经验系数ψsi、ψp(根据地区实测资料及经验确定)检测后反演得出,还是等观测资料积累到一定程度在使用该公式? K[XFJ9  
$j\UD8Hj'-  
第一种情况突出了各层置换率m,当然一般取值相同,第二种情况仅考虑了桩的变形,符合刚性桩的特征。 vj23j[!|  
3.2复合土层区(JGJ79-2012)7.1.7中,复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ=fspk/fak。 Q.8)_w  
fspk——复合地基承载力特征值; $YM6}D@  
fak——基础底面下天然地基承载力特征值; +C(v4@=nd  
①复合地基承载力特征值计算时,桩间土的承载特征值是按持力层(大于b/4)的fak取值,还是按主要受力层内最小值取值? 4p %=8G|  
②fak基础底面下天然地基承载力特征值是取持力层的,还是像(GB/T50783-2012)取各层的? b BFdr  
③本规范未区分散体桩复合地基和刚性桩复合地基的区别。
胡杨树
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-17
1、这本国标是一本推荐性的,执行力不如行业的JGJ79-2012。 mu(EmAoenQ  
2、关于沉降估算,都是以经验为主的修正公式 无所谓谁好用一点,如果是实际应用,还是行标容易操作。 "^~>aVuXf  
3、你可以看看行标的强条,基本都是关于限制适用条件和关于检测检验的,这就充分说明了,复合地基在理论上还是处在研究阶段,但是工程实践已经超越了理论,只能强调多检测检验。
听君一席话,胜读十年书。
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-25
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……