根据《混凝土材料及结构综合检测技术体系》方案【 SCIT-1-TEC-02-2014-混凝土质量综合检测技170.pdf (7633 K) 下载次数:4 】所述:不同标号混凝土,不同测试方法得到的弹性波波速是有一定区别的。在此,我们提供了一套数据供参考。
【更多技术资料见:http://www.scentralit.com/product.html
表 素混凝土参考弹性波波速

强度等级
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
Ec(GPa)
25.5
28.0
30.0
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.0
Ed(GPa)
30.72
33.73
36.14
37.95
39.16
40.36
41.57
42.77
43.37
透过法
单面
3652
3826
3961
4059
4123
4185
4247
4309
4339
双面
3771
3952
4091
4192
4258
4323
4387
4450
4481
反射法
3506
3673
3802
3896
3958
4018
4078
4136
4165
3506
3673
3802
3896
3958
4018
4078
4136
4165
立方块
3140
3291
3406
3490
3545
3599
3653
3705
3731

【注-1】如混凝土结构中有钢筋,则根据配筋情况将上述波速提高1~3%;
【注-2】本表为理论值,根据混凝土的配比情况,有±3%左右的偏差是正常的;