论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1622阅读
  • 2回复

[热点探讨]升拓技术:混凝土测试中弹性波速的参考值 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
69
土币
1030
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-12

根据《混凝土材料及结构综合检测技术体系》方案【 SCIT-1-TEC-02-2014-混凝土质量综合检测技170.pdf (7633 K) 下载次数:4 】所述:不同标号混凝土,不同测试方法得到的弹性波波速是有一定区别的。在此,我们提供了一套数据供参考。
【更多技术资料见:http://www.scentralit.com/product.html
表 素混凝土参考弹性波波速

强度等级
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
Ec(GPa)
25.5
28.0
30.0
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
36.0
Ed(GPa)
30.72
33.73
36.14
37.95
39.16
40.36
41.57
42.77
43.37
透过法
单面
3652
3826
3961
4059
4123
4185
4247
4309
4339
双面
3771
3952
4091
4192
4258
4323
4387
4450
4481
反射法
3506
3673
3802
3896
3958
4018
4078
4136
4165
3506
3673
3802
3896
3958
4018
4078
4136
4165
立方块
3140
3291
3406
3490
3545
3599
3653
3705
3731

【注-1】如混凝土结构中有钢筋,则根据配筋情况将上述波速提高1~3%;
【注-2】本表为理论值,根据混凝土的配比情况,有±3%左右的偏差是正常的;
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-12
学习一下。
Welcome to beijing!
离线dchlin

发帖
338
土币
26334
威望
52
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-13
这个貌似用处不大。
西力滑啦
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站