论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9170阅读
  • 6回复

[求助/请教]管桩的贯入度怎么计算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-27
管桩的贯入度如果《桩基规范》附录H中的数值来取,现场施工很少能达到这个数值要求。 )W|jt/  
4'&BpFDUb  
理论计算贯入度有苏联格尔谢万诺夫打桩公式和浙江福建的经验公式。  _Qc\v0%  
vI}S6-"<  
但是这些算出来的值都非常小,实际很难满足。 a=VT|CX[  
WEAXqDjM  
请问大家是怎么控制贯入度要求的?严格按照规范上的数值来做?还是有什么经验做法或者计算方法呢?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
规范是以往经验
Welcome to beijing!
离线potato-01

发帖
1866
土币
6424
威望
1135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
锤击桩,最后10击入土深度,或最后1m锤击数。 }A)36  
$]H=  
静压桩,停压前的压力,及桩尖标高。 /#qs(! d  
"?eH=!  
以上可单控,但多为双控。
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线sunshuailing

发帖
92
土币
1392
威望
173
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
你说的是贯入度的说明,还是现场实际的贯入度较小的问题,如果是贯入度的说明,请看规范,如果是后者,那现场时可以调节的,主要是看后期的检测结果能不能满足设计要求,各地不同的土层、各不同桩型、不同桩机、进入密实或坚硬土层的深度,都可能造成贯入度不同,所以这个只是个过程控制,实际控制还是要看地质资料结合设计图纸及本地区施工经验来决定。
该干就干
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-30
回 sunshuailing 的帖子
sunshuailing:你说的是贯入度的说明,还是现场实际的贯入度较小的问题,如果是贯入度的说明,请看规范,如果是后者,那现场时可以调节的,主要是看后期的检测结果能不能满足设计要求,各地不同的土层、各不同桩型、不同桩机、进入密实或坚硬土层的深度,都可能造成贯入度不同,所以这个只是个过 .. (2014-10-30 16:25)  &/Eg2  
9[cp7 Rcb  
现场实际贯入度太大,但是施工又实在打不下去了。满足不了规范贯入度要求。所以想看看怎么计算的,现场到底是否适用于规范的数值。
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-01
天意从来高难问,况人情老易悲如许。 更南浦,送君去,凉生岸柳催残暑。 32
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-27
ppppppppppppppppppppppppppp
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站