论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2153阅读
  • 2回复

[求资料]请问架空的热力蒸汽管线适用那本勘察规范? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线79603911
 

发帖
40
土币
97
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-23
工程概况 9cMMkOM J  
热力蒸汽管线长度约11公里,管底距离地面平均高度为0.8m,拟采用独立柱基础作为支撑。 Uz7V2r%]  
场地情况 Km0P)Z  
土质为第四纪洪冲积粉土,不具湿陷性,地下3-5米有一层潜水。  c$)!02  
l{_1`rC'  
求问 e?dR'*-z  
这种情况的勘察工程应该使用那一(几)本规范作为勘探间距和深度的依据? =5h ,ZB2A  
jL~. =QD  
12版市政规范8.1.1说“本章适用于明挖法及顶管、定向钻施工的.......等城市地下管道工程的岩土工程勘察” SwhArvS  
这个项目甲方要求的是架空的,所以想请教一下各位,谁有类似的经验,分享一下间距及深度是多少,是如何确定的。 HOVzpj  
"3NE%1T  
谢谢! mmEe@-lE  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-23
地层复杂,一柱一孔。孔深根据荷载和预测柱基面积
Welcome to beijing!
离线夜月星光

发帖
196
土币
6818
威望
243
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-28
满足国标的情况下基本不出现问题,主要是查明柱基的地质条件,热力蒸汽管线对沉降的要求是否比较高,建议一柱一孔。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站