工程概况 A_6/umF[ZA  
热力蒸汽管线长度约11公里,管底距离地面平均高度为0.8m,拟采用独立柱基础作为支撑。 >PTu*6Z  
场地情况 bY"eC i{K  
土质为第四纪洪冲积粉土,不具湿陷性,地下3-5米有一层潜水。 i)`zKbK  
N) V7yo?  
求问 5JU(@}Db  
这种情况的勘察工程应该使用那一(几)本规范作为勘探间距和深度的依据? mTXNHvv  
U47k5s(J  
12版市政规范8.1.1说“本章适用于明挖法及顶管、定向钻施工的.......等城市地下管道工程的岩土工程勘察” fUL{c,7xda  
这个项目甲方要求的是架空的,所以想请教一下各位,谁有类似的经验,分享一下间距及深度是多少,是如何确定的。 X."h Tha5  
HkfSx rTgQ  
谢谢! \fM!^  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-23
地层复杂,一柱一孔。孔深根据荷载和预测柱基面积
Welcome to beijing!
离线夜月星光

发帖
196
土币
6818
威望
243
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-28
满足国标的情况下基本不出现问题,主要是查明柱基的地质条件,热力蒸汽管线对沉降的要求是否比较高,建议一柱一孔。