    请教各位: 桩基软弱下卧层验算中:“对于桩距不超过6d的群桩基础,桩基持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,可按公式计算软弱下卧层承载力。”,这里1/3怎么理解,比如说:下卧层59kpa,桩端持力层180kpa,59小于180*1/3,需要验算;这样理解对吗?
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-03
是的,没错
1条评分土币+5
shr0329 土币 +5 - 2015-04-07
离线wyf1110

发帖
89
土币
3
威望
350
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-26
学习,学习
离线李杰飞

发帖
434
土币
15
威望
1318
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-26
桩基软弱下卧层验算首先要看有没有验算的必要,其次要看清桩基规范公式的局限性,如果短桩还可以,如果是长桩,请问深层土的承载力如何准确取值是个问题,若不能准确取值1/3的问题就无法解决!个人认为,从沉降出发,如果沉降满足了,下卧层强度及变形自然没有问题!欢迎大家讨论
离线renzunyong

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-26
进来看看了