桥梁桩端岩石饱和单轴抗压标准值(frk)不一样,应该取那个值?
离线zhangweivsl

发帖
156
土币
483
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-28
将这6个样的数据进行统计,取标准值。软化系数不是等于饱和抗压强度除以干燥抗压强度吗?你这试验用的饱和除以天然。。。。
1条评分土币+5
xuchengyao1012 土币 +5 牛人,谢谢 2015-04-28
努力学习,天天向上
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-28
两组样品的参数完全一致的可能性为零,这需要合理分层的基础上,统计分析的。最终提供的是统计分析得来的标准值,而不是某一组样品的参数值。

发帖
77
土币
407
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-03
回 wustone 的帖子
wustone:如果同一墩台布置了较多钻孔且取样竖向间距也很合理,那么只用本墩台内钻孔中样品的实测值来进行设计计算的合理性远高于用整个场地所有样品强度标准值进行设计。国外很多都是这么干的,国内是因为钻孔少,取样少,样品代表性差,不得已才采用全场地进行统计。 (2015-04-30 22:14)  H9.oVF^~  
ru#T^AI*^  
谢谢!!!!!!!!!!!