论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1359阅读
  • 3回复

[请教]求助桥梁桩端抗压标准值 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
77
土币
407
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-04-28
桥梁桩端岩石饱和单轴抗压标准值(frk)不一样,应该取那个值?
离线zhangweivsl

发帖
156
土币
483
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-28
将这6个样的数据进行统计,取标准值。软化系数不是等于饱和抗压强度除以干燥抗压强度吗?你这试验用的饱和除以天然。。。。
1条评分土币+5
xuchengyao1012 土币 +5 牛人,谢谢 2015-04-28
努力学习,天天向上
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-28
两组样品的参数完全一致的可能性为零,这需要合理分层的基础上,统计分析的。最终提供的是统计分析得来的标准值,而不是某一组样品的参数值。

发帖
77
土币
407
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-03
回 wustone 的帖子
wustone:如果同一墩台布置了较多钻孔且取样竖向间距也很合理,那么只用本墩台内钻孔中样品的实测值来进行设计计算的合理性远高于用整个场地所有样品强度标准值进行设计。国外很多都是这么干的,国内是因为钻孔少,取样少,样品代表性差,不得已才采用全场地进行统计。 (2015-04-30 22:14)  k^R>xV  
}!n<L:njX  
谢谢!!!!!!!!!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站