拟铺设排水管荷载较小,根据管底设计标高及钻探结果,管底绝大部分区域均为高压缩性填土、软土或可液化砂土,不宜采用天然地基基础,建议采用换填垫层法或复合地基基础;ZK4~ZK5局部区段管底为风化岩,力学性质较好,建议采用天然地基基础,但管底下伏风化岩具受水易软化特性,造成承载力降低幅度较大,稳定性较差,施工过程中必须保持基槽不受水浸。 !EQMTF=(
如采用换填垫层法,可采用砂石、素土或灰土等置换软土,垫层的厚度、密度及垫层底面的宽度应根据地基变形控制要求确定。垫层的厚度、底面宽度或复合地基承载力特征值的确定应符合有关规定,初步设计时,可按《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005)中有关公式估算; SNK
_