土层为花岗岩风化层,静压管桩施工时,有偏桩现象,管桩出现横向裂纹,是什么原因呢?请各位大侠指点
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-05
要把过程说清楚,不然别人也不知道怎么帮你!比如,地层的具体情况,施工到多少米等
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
桩不直,接桩歪了。静压桩适用在软土。花岗岩风化区不适用吧。 kGJC\{N5N  
8CE = 4  
`@%LzeGz  
O&&~NXI\  
离线米修君君

发帖
262
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
下载学习下
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-18
花岗岩风化层是不是比较硬啊,施工过程中,桩身倾斜了,底部阻力大,施加竖向荷载时,上部桩身混凝土上部分有张拉弯矩。 2SLU:=<3  
你也说了,这个问题应该就是桩身倾斜的原因导致的。
小胖
离线林海雪狼

发帖
114
土币
2217
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-31
本身桩基就是偏心受压构件,桩偏了,对桩基的受力就更不利了,而且你这又是采用管桩(本身抗弯就差),自然出问题了。
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
离线hiqlly11

发帖
22
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
横纹的位置在哪