论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2179阅读
  • 6回复

[原创]静压管桩,管桩出现横向裂纹,是什么原因呢 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
1
土币
21
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-04
土层为花岗岩风化层,静压管桩施工时,有偏桩现象,管桩出现横向裂纹,是什么原因呢?请各位大侠指点
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-05
要把过程说清楚,不然别人也不知道怎么帮你!比如,地层的具体情况,施工到多少米等
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
桩不直,接桩歪了。静压桩适用在软土。花岗岩风化区不适用吧。 `2+TN  
&?p( UY7'"  
$$p +~X  
D,p 2MBr  
离线米修君君

发帖
262
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-16
下载学习下
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1501
威望
4085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-18
花岗岩风化层是不是比较硬啊,施工过程中,桩身倾斜了,底部阻力大,施加竖向荷载时,上部桩身混凝土上部分有张拉弯矩。 k&K'FaM!  
你也说了,这个问题应该就是桩身倾斜的原因导致的。
小胖
离线林海雪狼

发帖
114
土币
2135
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-31
本身桩基就是偏心受压构件,桩偏了,对桩基的受力就更不利了,而且你这又是采用管桩(本身抗弯就差),自然出问题了。
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
离线hiqlly11

发帖
22
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
横纹的位置在哪
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站