现在3层地下室基坑内支撑的立柱桩(是用桩同时充当立柱,而非只是做基础),发现质量缺陷,有严重露筋的情况。 +\x,HsUc"
oVnvO iAc
目前在想怎么处理的问题。 ?yZ+D z\
JELTo u
FSP+?((
ycc4W*]
完全替换或者补桩的话,工程量较大,还要把打桩机用吊车吊到基坑中重新打桩 bw(a6qKK
同时现在没办法判断其他立柱桩在下面几层是否还是有类似的缺陷,也不可能发现一个桩有问题,就吊一台打桩机进来 #||}R[~P"
LI'6R=
7Sf
bx~48
dA#Q}.*r
因为后续问题的不确定性,暂时的处理意见就是把露筋的部分,凿毛清洗补混凝土就算了,也不确定是否继续开挖,在同一根桩是否还会有缺陷。 -M~8{buxv
{SOr#{1z*
B{/R: Hm
不知道论坛中各位高手在现场遇到这种情况是怎么处理的?