现在3层地下室基坑内支撑的立柱桩(是用桩同时充当立柱,而非只是做基础),发现质量缺陷,有严重露筋的情况。 d8p<f+
>Hd0l L
目前在想怎么处理的问题。 8=T[Y`;x
4[P]+Z5b+
ih[!v"bv
p7{%0
完全替换或者补桩的话,工程量较大,还要把打桩机用吊车吊到基坑中重新打桩 |3:e$
同时现在没办法判断其他立柱桩在下面几层是否还是有类似的缺陷,也不可能发现一个桩有问题,就吊一台打桩机进来 e%wzcn
;&2f {
!VoAN5#;
g)M"Cx.
因为后续问题的不确定性,暂时的处理意见就是把露筋的部分,凿毛清洗补混凝土就算了,也不确定是否继续开挖,在同一根桩是否还会有缺陷。 `({Bi!%i
u;/5@ADW
+bhR[V{0g
不知道论坛中各位高手在现场遇到这种情况是怎么处理的?