问个问题。。内支撑杆件。内力如何取值啊。。 {i?K~| h  
比如一个基坑角撑轴力标准值范围值为2000到4000KN。。 J)~=b_'<  
配筋计算时设计值取多少比较合适了??原则是什么??谢谢。 SaScP  
离线zhangajin

发帖
24
土币
264
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-06
咋没人回答呢
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-09
最好按最不利考虑,轴力对支撑配筋影响不大,混凝土本来就是坑压的,看看弯矩吧