论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1734阅读
  • 2回复

[求助]问个内支撑杆件内力取值的问题?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liwenlian
 

发帖
411
土币
15991
威望
608
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-05
DIodQkF  
问个问题。。内支撑杆件。内力如何取值啊。。 Wfkm'BnV  
比如一个基坑角撑轴力标准值范围值为2000到4000KN。。 VztalwI  
配筋计算时设计值取多少比较合适了??原则是什么??谢谢。 Rj9ME,u  
离线zhangajin

发帖
24
土币
264
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-06
咋没人回答呢
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-09
最好按最不利考虑,轴力对支撑配筋影响不大,混凝土本来就是坑压的,看看弯矩吧
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站