钢管桩一般可以不用测斜,其变形一般与计算值比较接近,而且按照规范设计计算的变形都要大于实测值。而且在砂浆内钻孔埋设孔壁和测斜管之间很难固定牢固,测管变形与实际桩身变形不同步,测值不见得能代表桩身的变形。 oeKl\cgFx
我同意楼上的意见,支护桩变形报警值应由基坑支护设计确定,我一般建议取基坑支护设计位移计算包络图中最大值的80%作为报警值。如你所说坑边建筑物为浅基础,近距离基坑1m,设计肯定会考虑超载大小、建筑物抗变形能力,根据地层强度采取安全的加固措施,限制支护桩的水平位移的,作为监测单位一定要了解设计确定的报警值是多少。如果设计给定的报警值有不合理的,可以向设计提出意见协商解决,确保建筑物的安全。另外若建筑物产权非建设单位所有,我建议基坑施工前对建筑物进行保全鉴定,对建筑物目前的倾斜及裂缝现状做全面的测量排查,避免出现问题后与产权单位的纠纷。供你参考。 =mQY%l