首先贴出一道李向阳案例解析中的一个例题,,此题目计算液化折减系数时根据液化土层埋深5m,直接对照,取折减系数为1/3,然后计算压屈长度。
存在疑问:1,直接根据液化土层的埋深取折减系数是否正确?(个人理解的折减系数应该是10m以上为1/3,10m以下为2/3,针对该题目应该5-10m折减系数取1/3,10-11m取2/3)
2,若是按照我的理解取折减系数时,有两个值,该如何计算规范中l0'和h'
本帖提到的人: @张工-天锅 @菜老包
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3082
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
1是否可理解为从河底或者承台底面而非水面算起10米范围,2中l0跟h‘直接套对应公式就行了
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线jiang82588

发帖
125
土币
8199
威望
343
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
你的理解是对的,L0=4+(10-5)*(1-1/3)+(6-5)*(1-2/3)
我在努力奋斗
离线nellyville

发帖
392
土币
11
威望
145
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-05
你参照公路抗震规范吧,你的理解是对的,
L0'=4+5*(1-1/3)+1*(1-2/3)=7.67
H0'=46-5*(1-1/3)-1*(1-2/3)=42.33