论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1703阅读
  • 3回复

[疑难诊断]压屈长度计算时存在液化土层的问题,求解 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线memorylone
 

发帖
226
土币
189
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-05



首先贴出一道李向阳案例解析中的一个例题,,此题目计算液化折减系数时根据液化土层埋深5m,直接对照,取折减系数为1/3,然后计算压屈长度。
存在疑问:1,直接根据液化土层的埋深取折减系数是否正确?(个人理解的折减系数应该是10m以上为1/3,10m以下为2/3,针对该题目应该5-10m折减系数取1/3,10-11m取2/3)
2,若是按照我的理解取折减系数时,有两个值,该如何计算规范中l0'和h'
本帖提到的人: @张工-天锅 @菜老包
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3113
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
1是否可理解为从河底或者承台底面而非水面算起10米范围,2中l0跟h‘直接套对应公式就行了
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线jiang82588

发帖
124
土币
8296
威望
343
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
你的理解是对的,L0=4+(10-5)*(1-1/3)+(6-5)*(1-2/3)
我在努力奋斗
离线nellyville

发帖
392
土币
11
威望
145
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-05
你参照公路抗震规范吧,你的理解是对的,
L0'=4+5*(1-1/3)+1*(1-2/3)=7.67
H0'=46-5*(1-1/3)-1*(1-2/3)=42.33
几年前的幻想,几年前的月亮,为一张脸去养一身伤
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站