[求助]CFG桩水下灌注是否需要提高砼标号? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线李红运
 

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-12
    某工程CFG桩设计,C15砼即可满足要求,但由于场地存在地下水,桩身部分位于地下水位以下,设计、施工时是否需提高砼的标号。桩基规范规定水下灌注不得低于C20。 I\<)9`O  
ld[BiP`B2V  
    桩水下施工,砼提高一标号后,在根据砼的强度计算单桩承载力时,是采用高一标号的强度还是原强度?我自己感觉是原强度! .OZ\ s%h;  
6){nu rDBG  
    还请各位大师们多指导,多谢了!!! !7n`-#)  
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
是不是说问题太幼稚了  但是 ,这的确是我特别想证实一下的问题。 $QnsP#ePN  
怎么没人回答啊????、
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
按C·20的算
离线紫色日记

发帖
63
土币
50
威望
64
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-11
学习了~~~~~~~~~~!!
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-06
我最近设计的CFG桩也存在这个问题,请大家闲言献策。
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-08
我搞清楚了,按计算然后向上取值,如我算的13.2MPa,取15MPa即C15即可,不需要按桩基规范的C25,原因我在求证中,我认为最主要的因素是CFG桩里面没有钢筋,所以可不需要更高强度。            
离线li4987jun

发帖
637
土币
6005
威望
725
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-08
按计算然后向上取值,如我算的13.2MPa,  QB#_Wn  
t[:G45].-k  
为了安全,同时兼顾规范, 4U*CfdZZ  
%&!B2z}  
我取C20! {'6-;2&f  
地基处理是永久性工程,你也不考虑后果吗?这是终身负责的呀!
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-08
建议楼上的兄弟看下  阎明礼教授  的《CFG桩复合地基技术与实例》
离线450675277

发帖
294
土币
11974
威望
1546
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-09
谢谢楼主的好资料!!!!!!!!!!!