理正软件土钉支护计算书 `FYtiv?G
发挥系数用于计算花管产生的抗滑力。由设计师自己根据经验取0~1之间的值,说白了就是个折减系数 neB.Wu~WH
(三)、计算过程 Ql#W
/x,e
1、 计算模型建立如图。 @}&,W
N%
2、计算过程 dWW-tHv#
计算采用理正超级土钉设计软件计算,最后取值结果结合了本地区实际施工经验。 (iCZz{l@~
3、计算结果结合本地区施工经验后的实际取值及节点图 c;b[u:>~-
(1)、第一区(为离建筑物较近的部分) z6FbM^;;
①、土钉采用φ25及φ20钢筋具体见图示。②、土钉从上到下分为六排,第一排距地面1m,其它每1.5m一排。第一、二排长度12米,第三排长度为 8.5米,第四排长度为7米,第五排长度为6.5米,第六排长为6米。图中的土钉长度均不含外露部分,加工时在图中尺寸的基础上加长150(预应力部分按结点)。③、为防止开挖过程中对建筑影响过大,本区设计采用了超前微型钢管桩,间距1米,具体要求见图示。④、坑上即为已有建筑物,建筑物内医疗不能中断,此部分的坑壁上缘有任何的变形,都会造成房子的开裂,甚至会造成安全事故,为防止在基坑作业的近3个月的时间内,基坑上部不变形,此区域采用了预应力土钉。 o]|oAN9
(2)、其它区 )~?S0]j}
①、土钉采用φ25及φ20钢筋具体见图示。②、土钉从上到下分为六排,第一排距地面1m,其它每1.5m一排。第一、二排长度11米,第三排长度为8.5米,第四排长度为7米,第五、六排长度为6米。 []=FZ`4
(3)喷射面配筋 =0s`4Y"+
分布筋均为φ6.5@200×200mm.土钉水平竖向用2φ14加强钢筋连接,加强筋穿过锚头里边,并与锚头焊接,焊接长度为140. >uyeI&z
(4)注浆、细石砼面板 c<+g|@A#
①、注浆水灰比为0.5,压力为0.3-0.5Mpa,水泥砂浆配比为1:1~1:2,32.5R水泥。强度不低于12Mpa,3天不低于6MPa. NWQPOq#
②、细石砼面板厚100,配比为水泥:砂:石子=1:2:2,水灰比为0.4~0.45.32.5R水泥。强度不低于C20,3天不低于10MPa. *C3uMiz