关键词: 桩基
在现场对灌注桩做动测,但是在同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的现象,请问这是什么原因??

发帖
687
土币
1932
威望
2005
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-18
请大家畅所欲言,
离线言土

发帖
87
土币
734
威望
195
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-19
重新换一台动测仪再试试
离线kanchadui

发帖
25
土币
15
威望
88
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
仪器的问题
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-19
可参照勘察报告,看看那个深度是不是变层的部位。再就是换台检测仪器先测一下其他工地的桩,是不是好的
离线gdxm
发帖
56
土币
569
威望
66
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-19
同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的波形特征,应不是真正的断桩反映,是地层界面反射的反映,可参照勘察报告有关钻孔柱状图,看看其相应深度否为地层层面的部位,如果是,就可忽略它的存在了。
离线lhb016862

发帖
483
土币
649
威望
567
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-20
楼上说的有道理 &e^;;<*w  
在重复一下: zZ%[SW&vC  
同一深度上,所有桩基都出现类似断桩的波形特征,应不是真正的断桩反映,是地层界面反射的反映,可参照勘察报告有关钻孔柱状图,看看其相应深度否为地层层面的部位,如果是,就可忽略它的存在了。  L8`v  
'7?Y+R@|L  
UA$IVK&{  
         
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4351
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-20
如果有情况的地方埋深不大的话,建议最好挖开一个有代表性的看看,到底是不是断桩,我估计是地层发生强弱强烈变化的层面肯能性大,当然,挖开了也可以增长这方面的经验。 ray3gM%JLj  
]h S:0QE  
我关注你的结果,希望能验证一下,学习一下。
我做勘察

发帖
687
土币
1932
威望
2005
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-02
感谢各位前辈指导,该处正是地层强弱变位的地方,是地层界面反射的反映
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-02
质量第一,能说说是怎么判断出地层的影响的么
听君一席话,胜读十年书。
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-06
要考虑地层界面反射的因素,以前也碰到过,在弱夹层处设置等直径的围护,还产生缩颈现象,与小应变差别有关