论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9875阅读
  • 21回复

[热点探讨]施工打桩打不下去了,作为勘察单位我们能做些什么 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线黑山老牛

发帖
469
土币
954
威望
80
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-08
感谢解答,给您加分
离线kant899

发帖
394
土币
11627
威望
55
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2019-01-09
桩打不下去,勘察会提供很多方面的建议,协助各方将施工顺利进行下去。比如分析地表下是否有埋藏物、施工因素(设备老旧、压桩力、垂直度、挤密效应等),桩进入持力层的深度需要综合分析,桩端持力层上覆土层性质、是否为软弱土,或者软弱土厚度较大等,当较浅位置出现密实粉砂、粉土层,层顶过渡到密实状态一般会满足规范要求进入的深度,若设计要求进入较深,又压不下,一方面计算复核单桩承载力与设计值相差多少,设计布桩余量是否满足,再预判静载是否会达到,如相差较大,就要采取其他措施和方案
离线bao1203

发帖
116
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2019-01-09
地层是否与前期勘察一致,如果没问题,考虑什么原因打不下去,是否桩型有问题,是否改换,,,,施工单位也有很多方法的,无非就是想多认工作量
离线墨客dyq

发帖
123
土币
1408
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-10
最终甲方还是定的做静载试验,算是正路子
离线清潭君

发帖
8
土币
39
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-15
说白了,施工单位为了钱的问题占很大一部分……
离线lsg8808

发帖
57
土币
100
威望
302
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2019-02-22
同意9楼的说法,勘察单位是一定要去的。如果确定我们勘察时土层的划分没有问题,给出的建议也合理,最后的处理决定还是要由业主与设计部门确定了。

发帖
11
土币
1594
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-28
我建议在勘察的时候,做底层分层的物探,确定分层和底层异常的区域,进行钻探分析,可以减少施工是的一些问题。
离线zxj926

发帖
282
土币
17
威望
1554
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2019-06-16
施工打桩打不下去很正常,特别是基岩地区,往往设计设计的桩长,没有一个能到设计位置,往往这样的桩都是双控的,不会扣死理
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-24
勘察根据自己经验提出施工建议

发帖
207
土币
307
威望
0
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 08-12
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站