论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8795阅读
  • 30回复

[热点探讨]勘察实战:怎么判断建筑物对沉降敏感程度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2020-08-12
民用建筑工程设计等级分类表 dI2 V>vk  
https://wenku.baidu.com/view/ad951f02941ea76e59fa0463.html ~?dI*BZ)]  
https://wenku.baidu.com/view/ed399162ddccda38376baf18.html?sxts=1597196293595&word=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AD%89%E7%BA%A7 mR~&)QBP.  
工业与民用建筑分类 [Zrr)8A  
工业与民用建筑结构 *#2h/Q.  
https://wenku.baidu.com/view/4e1edc8433d4b14e852468e9.html?rec_flag=default&word=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AD%89%E7%BA%A7&fr=pc_oldview_relate-1001_1-6-wk_rec_doc2-1001_1-57270722192e45361066f505-4e1edc8433d4b14e852468e9 j+!v}*I![  
柱截面由结构计算控制,参考的指标有位移,轴压比,配筋量等 9ati`-y2  
柱子越高(层高越高),楼层刚度越差,位移越大,手平地整理越大,柱子截面应该做大。 ~[ F`"  
另外长细比(高度比变长)与轴心受压的柱抗压承载力有关系,越长,抗压越差,截面尺寸应该做大。 H.;Q+A,8^  
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。它反映了柱(墙)的受压情况。 \!(zrfP{(  
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定承受荷载的结构柱截面最小尺寸不得小于300mm。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》上框架柱的轴向承载能力不计算钢筋的作用,但必须有箍筋。 =v\.h=~~  
设楼主的柱子计算高度3600mm,混凝土等级C25(抗压强度设计值fc=11.9N/mm²)计算: b'g )  
柱子正截面积240×400=96000mm²,最大长细比λ=3600÷240=15,查表得稳定系数φ=0.895。 ,I9bNO,%JK  
96000×11.9×0.895=1022448(N)即1022KN O2+6st  
离线flyski

发帖
432
土币
2
威望
742
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2020-11-23
云里雾里,根本没有一个结论
离线flyski

发帖
432
土币
2
威望
742
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2020-11-23
云里雾里,根本没有一个结论!
离线dongcy

发帖
3916
土币
8961
威望
11
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-24
022222222222222222
离线何林

发帖
4189
土币
98007
威望
5488
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2024-10-03
     参考一
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 10-01
判断建筑物对沉降的敏感程度,需要从结构本身对变形的适应能力和使用功能对变形的容忍度两个维度综合评估。沉降敏感并非单一指标可以判定,而是一个“结构类型—变形特征—允许限值”的匹配判断过程。 >z03{=sAN  
定性判断指标:什么情况需要“敏感”对待 \bF{-"7.  
以下几类特征出现时,建筑通常被视为对沉降敏感,需要专门进行变形验算或采取控制措施: qM`}{ /i  
1. 结构类型与变形特征不匹配 9x8fhAy}4  
不同结构形式对变形的“感知”方式不同: XX@ZQcN  
•    砌体承重结构:对局部倾斜最敏感。墙体是脆性材料,沿纵向6~10m范围内的不均匀沉降就足以在灰缝处拉出阶梯状斜裂缝。 T%Lx%Qn  
•    框架结构:对相邻柱基的沉降差敏感。柱子之间的差异沉降会在梁端和柱端产生附加弯矩和剪力,导致构件开裂。 _#niyW+?~  
•    高耸结构(烟囱、水塔等):对整体倾斜敏感。倾斜不仅影响使用,还可能引发倾覆风险。 uH]OEz\H'  
•    单层排架结构:对柱基沉降量(绝对值)敏感。沉降过大会影响吊车轨道的正常运行。 0f/<7R  
2. 建筑形体与荷载特征 |>Vb9:q9Po  
•    体型复杂:平面凹凸不规则、立面高低错落(如层数相差超过10层的高低层连体建筑),会导致荷载分布不均,天然容易产生差异沉降。 $ `c:&  
•    荷载差异大:同一建筑中,部分区域荷载远大于相邻区域(如主楼与裙房),或建筑附近存在大面积地面堆载。 ixFi{_  
•    对地基变形有特殊要求:生产工艺或使用功能上有精密设备、导轨等,沉降稍大即导致功能失效。 <} .$l  
3. 地基条件 d$RIS+V  
•    软弱地基:如淤泥、松散填土、欠固结土。这类土压缩性高、固结时间长,沉降量大且难以准确预测。 osRy e3  
•    地层不均匀:地基中存在软硬突变界面、厚薄不均的填土层或透镜体。 #R"*c hLV  
•    可液化地基:地震时可能发生液化沉降(震陷),这是抗震设计中“沉降敏感”的核 心指向。 6<]lW  
定量判断指标:用数据划定“敏感”边界 8y L Y  
定量的核 心在于:计算出的变形值,是否超过规范规定的允许值。规范中针对不同变形特征,给出了明确的限值。 1^}+=~  
1. 地基变形允许值(最核 心的定量标尺) |=w@H]r  
根据《建筑地基基础设计规范》,变形特征分为四类,各有对应的限值: 3mgD(,(^  
•    沉降量:基础中心的绝对沉降值(mm)。例如,体型简单的高层建筑基础平均沉降量允许值为 200mm;单层排架结构柱基沉降量在中低压缩性土上为 120mm,高压缩性土上为 200mm。 S!UaH>Rh  
•    沉降差:相邻两个基础沉降量的差值(mm)。框架结构相邻柱基的沉降差允许值为 0.002l ~ 0.003l(l 为相邻柱基中心距)。 P?\6@_ Z  
•    倾斜:基础倾斜方向两端点沉降差与距离的比值。多层和高层建筑的整体倾斜允许值随高度递减:H≤24m 时为 0.004;24<H≤60m 时为 0.003;60<H≤100m 时为 0.0025;H>100m 时为 0.002。 ^#$n~]s  
•    局部倾斜:砌体承重结构沿纵墙6~10m内基础两点沉降差与距离之比。中、低压缩性土上为 0.002,高压缩性土上为 0.003。 2HdC |$_+  
2. 变形速率(判断沉降是否“正在活跃地发生”) %4H%?4  
变形值未超限,但速率持续偏高,同样意味着敏感和高风险。《民用建筑可靠性鉴定标准》给出的参考界限是 2mm/月,换算为年度后常取 20mm/年 作为高风险等级的参考下限。在房屋危险性鉴定中,对于层数≤6层、高度≤24m的房屋,地基沉降速率连续两个月大于 4mm/月 且无收敛趋势,可评定为危险状态。 )UR7i8]!0  
3. 震陷量(液化沉降的专项定量指标) pkzaNY/q  
对于可液化地基,定量判断更直接。有研究趋势采用震陷量来评价液化危害:对于4层以下民用建筑,精细计算的平均震陷值 S_E < 5cm 时可不采取措施;S_E = 5~15cm 时可优先采取构造措施;S_E > 15cm 时则需进行地基处理。在同样震陷量下,乙类建筑应采取比丙类建筑更高的抗液化措施。 .]u /O`c]  
综合判断逻辑 UpG~[u)%@  
实际操作中,判断一栋建筑是否“沉降敏感”,遵循以下路径: r" y.KD^  
1.    看结构:确定其主要变形控制指标是局部倾斜、沉降差、倾斜还是沉降量。  &HW9Jn  
2.    看地基:判断地基土类别(中低压缩性土 vs 高压缩性土)、是否软弱、是否可液化。 }pYqWTG  
3.    算变形:按规范方法计算该建筑在最不利荷载组合下的变形值。 Za9qjBH   
4.    比限值:将计算值与《建筑地基基础设计规范》表5.3.4中对应结构类型和土类别的允许值比较。超过或接近限值,即为敏感。 \Z/@C lCm  
5.    看速率:对于已建成建筑,监测沉降速率是否持续偏高(如超过2mm/月)且无收敛趋势。 paK2 xX8E  
简言之,“沉降敏感”的定量本质是:在给定地基条件下,该建筑的计算变形值超过了规范为其结构类型和功能所设定的那个允许值。 WLT"ji0w2  
l;Wj]  
vgPCQO([  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 10-01
什么是沉陷敏感的乙类建筑 p2eGm-Erq  
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=357791 vzM ^$V  
# 建筑物沉降敏感程度判定方法(定性 + 定量) [WmM6UEVS  
aOp\91  
> s_Sk0}e  
> 核 心逻辑:**沉降敏感性 = 结构 / 工艺抵抗不均匀沉降变形的能力**。 r&CiSMS*  
> 不是看总沉降大小,而是看结构 / 设备对**不均匀沉降、相对转角(角变形)、倾斜、沉降速率**的容忍限度。 pP_LR ks}  
> 分为两大块:**定性判断(先划分敏感等级)** + **定量变形控制指标(校核阈值)**;岩土 / 地基规范(GB50007)、抗震规范 GB50011、构筑物抗震规范 GB50191、建筑地基基础设计规范条文说明共同使用这套体系。 l **X^+=$  
S'" Df5  
> se)TzI^]b@  
> 分级习惯(工程通用):**不敏感、中等敏感、沉降敏感、特别敏感(沉陷敏感)**。 /x hKd]Q  
> 你前面关心的:**液化沉陷敏感乙类建筑 = 属于【特别敏感】一类**。 w{KavU5W  
d6O[ @CyP  
--- (zk"~Ud  
@]j1:PN-  
# 一、定性判断(第一步,先定性分类) lN@o2QX  
^!d3=}:0  
从 4 个维度综合判断:**结构体系、构件特性、工艺设备、破坏后果** ^W ^OfY  
kmW4:EA%  
## 1)结构体系(最重要) :X=hQ:>P  
Xvu(vA  
### ✅ 特别敏感(沉陷敏感) .A|udZ,  
S[gx{Bxiw  
1. 刚性结构体系:砌体承重墙、无配筋砌体、筒体、刚度极大的钢筋混凝土箱型基础;整体刚度大,几乎没有变形冗余,很小的不均匀沉降就会产生巨大附加拉应力,直接开裂。 9;{C IMg&  
2. 超长结构、多单元连体结构、高低跨、结构刚度突变位置;沉降差会产生很大附加内力。 <I?Zk80  
3. 独立基础、条形基础,无大面积筏板;地基局部沉降容易产生差异变形。 7.Op<  
 ?9/G[[(  
> )7F/O3Tq  
> 典型:老式砌体教学楼、狭长砌体围墙、高低跨厂房。 0kh6@y3  
%J(:ADu]  
### ✅ 中等敏感 ]^E?;1$f?  
e ,(mR+a8  
普通钢筋混凝土框架(现浇框架);有一定变形冗余,但柱端、填充墙、管线容易受损;过大沉降差会造成梁柱节点开裂。 sC'` ~}C  
9*g Z-#  
### ✅ 不敏感 T)/eeZ$  
RZLq]8pM  
1. 柔性结构:钢框架、门式刚架,构件节点可微量转动,适应不均匀沉降能力强。 .#gzP2 [q  
2. 整体厚筏板、箱基,基础整体性强,能把差异沉降抹平; $4LzcwG  
3. 简单单层轻型钢结构。 M3\AY30L  
1}x%%RD_  
> ?s01@f#  
> 注意:**即使钢结构,如果上面带精密工艺设备,整体会变成【特别敏感】,敏感性由最薄弱环节控制,不是只看主体结构!** Hl"N}   
<~)P7~$d?p  
## 2)附属设备与工艺(很多乙类建筑的控制点) ';CNGv -  
/v{I  
### 特别敏感 @ Y+oiB~Y  
js(pC@<q5  
- 大型储罐(浮顶罐:倾斜会造成浮顶卡涩)、大型动力机组、汽轮机、离心机、精密机床; %b$>qW\*&  
- 压力管道、有毒 / 可燃介质管道接口;变压器、大型泵组; Et$2Y-L.  
- 对水平度、垂直度要求高的设备,微小倾斜就停机、泄漏。 us-L]S+lm  
j#|ZP-=1_  
### 中等敏感 oJ^P(]dw  
Z.,MVcd  
普通给排水管道、普通通风设备,少量变形可以通过接头补偿。 ( .:e,l{U%  
Wr 4,YQM  
### 不敏感 e'~3oqSvR  
dO'(2J8  
普通简易埋地排水管,柔性接口。 3] Ct6  
z/-=%g >HA  
## 3)破坏后果(抗震分类 GB50223 关联) 6K^#?Bn;  
oH@78D0A  
- 特别敏感:一旦沉降开裂,会造成大量人员伤亡、爆炸、有毒介质外泄、生命线中断(多为乙类建筑); !$ JT e  
- 中等敏感:建筑损坏,人员疏散尚可,无重大次生灾害; Q &8-\  
- 不敏感:仅装修开裂,不影响主体安全。 M`_0C38  
ES[G  
## 4)基础形式 >4TO=i  
9up3[F$  
- 条形基础、独立基础:敏感; YK_ 7ip.a[  
- 筏板、箱型基础:显著降低沉降敏感性; 5BIY<B+i  
- 桩基础:桩端持力层稳定时,沉降差小,敏感性降低;但如果是液化场地桩侧土失效,依然会变成沉陷敏感。 4#D,?eA7  
"oyo#-5z  
> }BEB1Q}L  
> 定性快速判定口诀:**刚度越大、设备越精密、介质越危险、基础越分散 → 沉降越敏感** )0`C@um  
hN_]6,<\  
--- X|dlt{Gf   
&oNAv-m^GD  
# 二、定量指标(第二步,定量校核,GB50007 + 工程经验) 4W75T2q#  
2 ?C)&  
> VbYdZCC  
> 4 个核 心定量指标:**总沉降量、沉降差、倾斜、角变形(相对转角)**。 E .h*g8bXe  
> GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》表 5.3.4 为法定限值;角变形(相对转角)在条文说明、岩土评估中作为损伤预判指标。 W/N7vAx X  
z{q`GwW  
## 1. 局部倾斜(GB50007,砌体承重墙专用,本质就是墙段上的角变形) F59 TZI  
W9&=xs6  
定义:砌体承重结构沿纵向 **6~10m** 范围内两点沉降差除以两点水平距离。 }MySaL>  
>*bvw~y,  
- 限值:**0.002(1/500)**;超过该值砌体易开裂。 Gv&V|7-f0  
Eci\a]  
> Pz7XAcPQ(  
> 砌体结构:局部倾斜是主控指标,不看总沉降。 X$ D6Ey  
kh<2BOV  
## 2. 沉降差(框架 / 排架柱基础) F4QVAOM]U  
h[ ZN+M  
定义:相邻柱基沉降差 \(\Delta s\) i8p6Xht  
规范限值: Wwo0%<2y  
P}iE+Z 3  
- 中、低压缩性土:\(\Delta s \le 0.002 L\)(L= 柱距) vN $s|R'@  
- 高压缩性土:\(\Delta s \le 0.003 L\) `[A];]  
V`5 O{Gg  
## 3. 倾斜(高耸、储罐、烟囱、水塔,单个基础刚体转动) A/(a`"mK|'  
)X7A  
倾斜 \(i=\Delta s/B\);B:基础宽度 @Qe0! (_=  
qq?!LEZ  
表格 7zMr:JmV  
hH.G#-JO  
| 高度 Hg | 允许倾斜 | y =@N|f!  
| --- | --- | ceA9) {  
| Hg ≤24m | 0.004 | , gHDx  
| 24<Hg ≤60m | 0.003 | g(g& TO  
| 60<Hg ≤100m | 0.0025 | )b)zm2;  
| Hg>100m | 0.002 | /Oono6j  
\8tsDG(1 '  
## 4. 角变形(相对转角 \(\theta=\Delta s/L\),损伤评估核 心,规范条文说明 + 岩土工程手册) [[ZJ]^n,  
tPvpJX6kP  
> lZ0 =;I  
> 角变形用来预判结构 / 墙体裂缝,**不是强制性条文,但沉降敏感性评估必用** okXl8&mi  
> | 角变形 θ | 损伤等级 | 适用说明 | %<5'=t'|-U  
> |---|---|---| gw(z1L5 n  
> | θ<1/1000 | 无损伤 | **特别敏感乙类、精密设备控制目标** | [ ~,AfY  
> | 1/1000 ~ 1/500 | 极轻微,少量装修裂缝 | 一般敏感建筑上限 | 7)m9"InDI  
> | 1/500 ~ 1/300 | 可见墙面裂缝,填充墙开裂 | 砌体结构临界开裂 | x-c"%Z|  
> | 1/300 ~ 1/200 | 结构性裂缝 | 主体结构损伤风险 | iso4]>LF  
> | θ>1/200 | 严重开裂,构件破坏 | 危险 | '-6~tWC~7  
%y@AA>x!  
## 5. 总沉降量(辅助指标,单独不能判定破坏) E`q_bn  
1M-pr 8:6s  
GB50007 限值(仅作为参考,**总沉降大但均匀,结构一般没事**) p_ =z#  
6*?F@D2&  
- 砌体承重:200mm; $>gFf}#C  
- 框架:200mm; zDp2g)  
- 高层筏板:200mm; 49P 4b<1  
- 高耸基础:见上表。 g}i61(  
]_Xlq_[/r  
## 6. 沉降速率(时间维度,软土重点) fM}#ON>Z  
PFR:>^wK2  
软土地基新增重要指标: ax2B ]L2  
4 :=]<sc,  
- 沉降速率持续>2mm / 月:沉降不稳定,高风险; wzaV;ac4K  
- 沉降速率<0.1~0.2mm / 月:沉降趋于稳定。 {*KEP  
B *vM0  
## 7. 液化场地附加定量指标(对应你关心的沉陷敏感乙类) BY*Q_Et  
hph4`{T  
1. 液化指数 \(I_{lE}\):判断液化严重程度; U.TA^S]`g  
2. 预估地震残余震陷(不均匀震陷量); 51u0]Qx;fm  
'S~5"6r  
> ~ 1pr~  
> 特别敏感乙类:即使轻微液化(\(0<I_{lE}\le5\))也要评估震陷;预估角变形不能超过 1/1000。 l,: F  
u>$t'  
--- "KlwA.7/  
%SI'BJ  
# 三、敏感性分级汇总表(定性 + 定量合并,工程报告可以直接引用) `6YN3XS  
d3Rw!slIq  
表格 zQA`/&=Y  
{$r[5%L\H  
| 敏感等级 | 定性特征 | 角变形控制阈值 | 典型建筑 | *A< 5*Db:F  
| --- | --- | --- | --- | 07)yG:q*x  
| 不敏感 | 柔性钢构,整体筏板,无精密设备,变形冗余大 | >1/300 仍可接受 | 单层轻钢厂房、简易仓库 | ddo#P%sH'  
| 中等敏感 | 现浇钢筋混凝土框架,普通管线 | 控制≤1/500 | 普通办公楼 | +#By*;BJ  
| 沉降敏感 | 砌体承重墙、普通多层住宅 | 控制≤1/500 | 6 层砌体住宅 | 23?rEhKe  
| **特别敏感(沉陷敏感)** | 乙类生命线、储罐、精密机组,刚性结构,泄漏 / 中断后果严重 | **控制≤1/1000** | 城市供水厂清水池、浮顶储罐、变电站主变基础 | eQ"E   
hcc/=_hA  
> _U0f=m  
> ✅ 关键点:**敏感性由最薄弱环节控制**。例子:钢框架厂房主体是中等不敏感,但厂房内放置大型精密机组,则整体判定为**特别敏感**。  IB<d  
t Pf40`@  
--- R3! t$5HG  
k8Xm n6X  
# 四、完整判定流程(岩土勘察 / 地基设计标准流程) C?Ucu]cW  
f5k6`7Vj]  
1. 收集资料:结构体系、基础形式、工艺设备、抗震设防类别 GB50223; 7KPwQ?SjT  
2. **定性初判**,初步划分沉降敏感等级; KG@8RtHsQ  
3. 确定地基土压缩性,预估沉降、不均匀沉降; G`zm@QL  
4. 计算定量指标:沉降差、倾斜、角变形; ]?)TdJ`  
5. 和允许限值对比; ccnK#fn v  
6. 场地存在液化 / 软土震陷时,额外计算地震残余不均匀震陷,复核角变形; ca}2TT&t  
7. 综合给出结论:该建筑是否沉降敏感,是否属于液化沉陷敏感乙类。 {[(h[MW#  
K#xv u1U  
# 五、常见误区 xpI wrJO  
*kVV+H<X|b  
1. ❌ 总沉降大 = 沉降敏感。均匀沉降几十毫米,很多建筑完全没事;**不均匀沉降才是杀 手**。 i?gSC<a  
2. ❌ 框架一定不敏感。高低跨框架、带精密设备框架,属于沉降敏感。 &R siVBA  
3. ❌ GB50007 的限值是 “破坏临界值”,不是设计目标。**敏感乙类建筑设计值要比规范限值再从严一档**。 q =Il|Nb>  
4. ❌ 抗震乙类 = 沉降敏感乙类。乙类是地震重要性分类;必须再评估结构、设备对不均匀沉降的容忍度,二者不能直接划等号。 m4& /s  
4=.so~9odX  
如果你想要,我可以: [2koe.?(  
$|@ r!/W  
1. 给一段勘察报告里【建筑物沉降敏感性评价】标准文字模板; fatf*}eln  
2. 或者举一个完整算例,从定性判断到角变形计算,完整演示一遍。 OH"XrCX7n  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站