[求助]单桩承载力的计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chinaunstu
 

发帖
387
土币
733
威望
362
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-14
\Y EV 5  
为什么桩基设计的单桩承载力对桩端用的端阻 w6^X*tE  
而搅拌桩的单桩承载力对桩端用的是地基承载力?
离线hbdks

发帖
200
土币
19215
威望
185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15
    在桩基规范中,“单桩承载力的桩端土抗力用端阻来计算”这是没有疑义的。 t"0Z=`Wi  
    在地基处理规范中也是这样计算的,只是单桩承载力取值还要取决于水泥土的强度。 G<1awi  
把地基处理规范中相关条文拿到这里看一下: cuJ%;q=;  
离线chinaunstu

发帖
387
土币
733
威望
362
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-16
引用第1楼hbdks于2008-07-15 08:39发表的  : V 0<>Xo%  
    在桩基规范中,“单桩承载力的桩端土抗力用端阻来计算”这是没有疑义的。 c}nXMA^^  
    在地基处理规范中也是这样计算的,只是单桩承载力取值还要取决于水泥土的强度。 yqpb_h9  
把地基处理规范中相关条文拿到这里看一下: \W<r`t4v  
[图片]
+LwE=unS  
谢谢,回复 qg;[~JZYKi  
我的意思不是规范这样规定,而是规范为什么这样规定 bg\~"  
搅拌桩的单桩承载力还要取决与水泥土的强度,规范已经做了桩身强度的相应要求,所以并没有必要再在土体抗力表达式中来体现这个意思了吧。
离线黑白

发帖
670
土币
221865
威望
728
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-02
搅拌桩只是地基处理,和桩基础肯定不一样。
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线minghua2002

发帖
347
土币
2701810
威望
488
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-02
引用第3楼黑白于2008-08-02 00:26发表的  : |V2+4b,  
搅拌桩只是地基处理,和桩基础肯定不一样。
XgUvgJ  
黑白说的很好!
离线chinaunstu

发帖
387
土币
733
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
引用第4楼minghua2002于2008-08-02 10:01发表的  :
黑白说的很好!
*yGOm i  
说实在的,我觉得这样的理解不是分析问题,而是掩盖问题。 >r7{e:~q  
无论是地基处理还是桩基础,他们对单桩承载力的定义都是通过 n237%LH[  
桩端与桩侧的土的抗力来表现的。那么既然是土的抗力,那么就应该是具有一致性。 lgC|3]  
即使如 黑白所说 作为地基处理与桩基础应该有所不同,那为什么应该有所不同呢?
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-31
                       
快速回复