论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1261阅读
  • 3回复

[求助]关于基坑支护喷射混凝土面层构造要求 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiguaneryi
 

发帖
31
土币
595
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-12
几种常见的基坑支护形式混凝土面层有几点疑问: qpCi61lTDJ  
1、混凝土排桩支护面层:基坑规范中写了  面层厚度≥50mm,面层内置钢筋网间距≤200mm,没有写钢筋直径,可以选择φ4.0@200的配筋吗? B9\o:eY  
{'[1I_3  
IC~D?c0H:  
2、土钉墙:理正深基坑7.5中计算时候有个选项   “面层是否参与计算”  ,必须勾选这个选项吗?什么情况下可以不勾选?如果勾选了,面层钢筋必须按照计算结果配筋吗? GV/FK{v5  
H& +s&F{%  
O[5ti=W  
3、三级基坑自然放坡:面层可以直接选择60mmC20混凝土,钢筋网片可以选择直径4.0的吗?
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-07-13
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-10
排桩和放坡的面层属于构造性设置,配筋不是通过受力计算得来的。但是土钉墙的面层是做为受力构件考虑的,虽然很少见到因面层配筋不足造成的破坏,但面层配筋还是应该要满足计算要求的,
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-17
      
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-02
面层是否参与验算的选项,是要勾选的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站