几种常见的基坑支护形式混凝土面层有几点疑问: 2P~)I)3V  
1、混凝土排桩支护面层:基坑规范中写了  面层厚度≥50mm,面层内置钢筋网间距≤200mm,没有写钢筋直径,可以选择φ4.0@200的配筋吗? E[Bo4?s&^  
D$Kea  
4L:>4X[T  
2、土钉墙:理正深基坑7.5中计算时候有个选项   “面层是否参与计算”  ,必须勾选这个选项吗?什么情况下可以不勾选?如果勾选了,面层钢筋必须按照计算结果配筋吗? !Rw&DFU  
$Tl<V/  
V 7<eQ0;m  
3、三级基坑自然放坡:面层可以直接选择60mmC20混凝土,钢筋网片可以选择直径4.0的吗?
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-07-13
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
480
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-10
排桩和放坡的面层属于构造性设置,配筋不是通过受力计算得来的。但是土钉墙的面层是做为受力构件考虑的,虽然很少见到因面层配筋不足造成的破坏,但面层配筋还是应该要满足计算要求的,
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-17
      
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-02
面层是否参与验算的选项,是要勾选的。