CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理
本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为IIIII类桩。如 A*hZv|$0  
工程桩
  
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 I
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,  III
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,   II
20
102
0.5
3365
桩身完整,I
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝, III
RF:04d  
注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。 ThtMRB)9  
4iwf\#  

发帖
119
土币
2289
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-22
你这是桩基础还是地基处理的桩,混凝土强度是多少,波速有点低,二类桩还好,三类桩要结合地质情况与 上部结构 等 综合判断。