论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1135阅读
  • 1回复

[其他]CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线上海飞翔
 

发帖
3
土币
36
威望
6
原创币
0
CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理
本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为IIIII类桩。如 mqJD+ K  
工程桩
  
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 I
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,  III
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,   II
20
102
0.5
3365
桩身完整,I
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝, III
^_G#JJ\@$  
注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。 n 78!]O  
qx >Z@o  

发帖
119
土币
2289
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-22
你这是桩基础还是地基处理的桩,混凝土强度是多少,波速有点低,二类桩还好,三类桩要结合地质情况与 上部结构 等 综合判断。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站