 10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上,试桩的时候贯入度基本一击在2-3cm左右,达不到设计要求的贯入度,是否按桩长定长施工,不考虑贯入度了 bWyXDsr+  
`hfwZ*s  
离线yrc660415

发帖
52
土币
1479
威望
52
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 08-27
不考虑贯入度是很危险的,按桩长确定,做静载不合格就全完了,你敢保证残积土的指标符合实际?
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-27
达不到设计要求的贯入度,就意味着达不到设计要求的承载力,那当然不行了,要跟设计沟通。
心之所向,素履以往。
离线swap0to0

发帖
188
土币
85
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 08-29
一般都是按贯入度控制为主,设计标高为辅
离线huoyu123

发帖
61
土币
1365
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 09-10
这个要根据静载荷试验评估收锤标准   没什么规定