论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 470阅读
  • 6回复

[原创]10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线羚羊111
 

发帖
88
土币
434
威望
-67
原创币
0
 10米的软土(填土和淤泥质土),20米的粉质黏土和10米残积土,桩长30多米,桩端选在残积土层上,试桩的时候贯入度基本一击在2-3cm左右,达不到设计要求的贯入度,是否按桩长定长施工,不考虑贯入度了 k<mfBNvuo  
pi>,>-Z  
离线yrc660415

发帖
52
土币
1479
威望
52
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 08-27
不考虑贯入度是很危险的,按桩长确定,做静载不合格就全完了,你敢保证残积土的指标符合实际?
离线kenxin

发帖
308
土币
473
威望
682
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-27
达不到设计要求的贯入度,就意味着达不到设计要求的承载力,那当然不行了,要跟设计沟通。
心之所向,素履以往。
离线swap0to0

发帖
185
土币
79
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 08-29
一般都是按贯入度控制为主,设计标高为辅
离线huoyu123

发帖
60
土币
1364
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 09-10
这个要根据静载荷试验评估收锤标准   没什么规定
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站