[讨论]高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线羚羊222
 

发帖
66
土币
267
威望
-186
原创币
0
&vN^ *:Q  
ne 8rF.D  
各位大侠,目前接触一个约20m深基坑工程,坑底为约20m厚粘质粉细砂,再往下为砾卵石,粘质粉细砂和砾卵石为承压含水层,场地承压水位很高,位于地面下约4m。 ]XEUD1N;I  
看结构图纸,地下室设计采取抗浮锚杆,抗浮锚杆间距很密,纵横间距1.6m,抗浮锚杆从基坑底往下深约28m,直径300mm,采用注浆工艺。但是深基坑开挖到坑底又需要降水,如果挖到坑底施工抗浮锚杆,进行注浆,担心浆液被降水井抽走。 7mA:~-.u  
建议开挖到地面以下约3.0m左右先施工抗浮锚杆,最后再施工降水井,但结构设计人员担心抗浮锚杆虚孔(约17m)太长,质量得不到障。 q aG8:  
K#LDmC  
觉得在高承压水位场地,有深基坑的时候,不设计抗浮锚杆,各位大侠有何看法? I R~szUY6  