论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 175阅读
  • 0回复

[讨论]高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线羚羊222
 

发帖
66
土币
267
威望
-186
原创币
0
&> _aY #  
[VLq/lg*  
各位大侠,目前接触一个约20m深基坑工程,坑底为约20m厚粘质粉细砂,再往下为砾卵石,粘质粉细砂和砾卵石为承压含水层,场地承压水位很高,位于地面下约4m。 ;1s;"  
看结构图纸,地下室设计采取抗浮锚杆,抗浮锚杆间距很密,纵横间距1.6m,抗浮锚杆从基坑底往下深约28m,直径300mm,采用注浆工艺。但是深基坑开挖到坑底又需要降水,如果挖到坑底施工抗浮锚杆,进行注浆,担心浆液被降水井抽走。 JvEW0-B^l,  
建议开挖到地面以下约3.0m左右先施工抗浮锚杆,最后再施工降水井,但结构设计人员担心抗浮锚杆虚孔(约17m)太长,质量得不到障。 _+)n}Se  
bl^pMt1fv  
觉得在高承压水位场地,有深基坑的时候,不设计抗浮锚杆,各位大侠有何看法? {t4':{Y+  
_dECAk &b  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站