论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1732阅读
  • 20回复

[热点探讨]土层电阻率怎么测试 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gkking02

发帖
81
土币
1272
威望
10
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2024-12-09
好资料啊,可以好好学习下 `PVr;&  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2024-12-10
浪涌bao护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌bao护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 R]y[n;aGC  
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%B5%AA%E6%B6%8C%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/8793942?fr=ge_ala K9 tuiD+j  
电涌顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压,被称为瞬变脉冲电压、瞬态过电、突波或电涌等,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒的一种剧烈脉冲。220 v电路系统中持续瞬间(百万分之一秒)的5KV或10KV的电压波动,即为电涌或瞬态过电。电涌也指电网输出电压有效值大于额定值110%,其持续时间为一个周波(20ms)至数个周波的电压变化。 RHOEyXhOA  
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%B6%8C/3092601?fr=aladdin EX.`6,:+2  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2024-12-10
网络信号防雷器是一种用于bao护网络系统免受雷电或其他瞬态过电压冲击的电子设备。 RV2s@<0p  
网络信号防雷器适用于铁路通信系统、移动基站、差转站,硬盘录像机、视频监控设备、光端机等网络传输设备。分为百兆和千兆网络防雷器。 ?-g/hXx;  
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%98%B2%E9%9B%B7%E5%99%A8/6564284?fr=ge_ala [EX@I =?  
防雷装置由接闪器、引下线和接地体三部分组成,其作用是防止直接雷击或将雷电流引入大地,以bao证人身及建(构)筑物安全。 w?LDaSz\t  
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E9%9B%B7%E8%A3%85%E7%BD%AE/6088840?fr=ge_ala /v^1/i  
接闪器是一种专门用来直接接受雷击的金属物体,通常安装在建筑物或电力系统中,以防止雷电对设备和人员的损害。‌接闪器的主要功能是通过其高出被bao护物的突出地位,将雷电流引向自身,并通过引下线和接地装置将雷电流导入大地,从而bao护被bao护物免遭雷击。‌12 Np?%pB!Q  
k25:H[   
接闪器有多种形式,包括避雷针、避雷线、避雷带和避雷网等。避雷针是一种利用尖端放电原理的金属杆,用于防止雷云对建筑物或构筑物的直接雷电袭击;避雷线则是接闪的金属线,通常用于电力系统中;避雷带和避雷网则是由金属带和金属网组成,用于更广泛的雷电防护。 aOr'OeG(=e  
=eNh))]  
在电力系统中,接闪器还具有bao护电气设备免受过电压损害的作用。它通常由非线性电阻元件组成,如氧化锌或二硫化锌,能够在雷电冲击或其他过电压情况下迅速将过电压引导到地面,防止其传播到电气设备并造成损坏。 F7r!zKXZ  
防雷屏蔽装置‌是指利用金属网、箔、壳、管等导体将需要bao护的对象包围起来,从而阻止雷电脉冲电磁场从空间入侵,bao护设备或建筑物不受雷击损害。屏蔽装置通过无缝隙的包围方式,确bao雷电脉冲电磁场无法侵入bao护对象所在的区域‌1 3TS(il9A  
0M^v%2 2  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2024-12-10
电磁(Electromagnetism),物理概念之一,是物质所表现的电性和磁性的统称。如电磁感应、电磁波等等。电磁是丹麦科学家奥斯特发现的。电磁现象产生的原因在于电荷运动产生波动,形成磁场,因此所有的电磁现象都离不开电场。电磁学是研究电场和磁场的相互作用现象,及其规律和应用的物理学分支学科。麦克斯韦关于变化电场产生磁场的假设,奠定了电磁学的整个理论体系,发展了对现代文明起重大影响的电工和电子技术,深刻地影响着人们认识物质世界的思 想。 >hcze<^S  
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%A3%81/530934?fr=ge_ala _3lci  
‌冲击接地‌是一种电气安全bao护措施,旨在bao护人身和电器设备免受电击的危险。冲击接地通过将电器设备的金属外壳与大地连接,使得电器设备的金属外壳和大地bao持相同的电势,从而防止人体接触到电器设备时形成电击流‌1。 TrBBV]4  
‌冲击接地电阻‌是指接地装置在‌冲击电流‌作用下的电阻值。由于冲击电流的幅值高、陡度大,与工频电流作用下的阻抗值有所不同。降低冲击接地电阻值常采用多射线形、环形环网接地装置,或通过化学改良土壤等方法‌ $&!i3#FF  
接地装置,当流过工频电流时所表现的电阻值。现在有了专门的工频接地电阻仪,可以精确的测量到接地的电阻值,从而做到bao护施工人员的安全,减少事故的发生。 H]XY  
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E9%A2%91%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%94%B5%E9%98%BB/7459772?fr=ge_ala :XP/`%:  
工业上用的交流电源的频率 .*bu:FuDE  
‌工频是指工业上用的交流电源的频率‌。在中国,工频的标准频率为50赫兹(Hz),而在一些其他国家,如美国,工频则为60Hz。工频是电力系统的重要参数,所有为这个国家和地区供应用电设备的厂家必须按照这个频率制作设备才能正常使用。‌12 e t$VR:  
MI,b`pQ  
工频的特点是频率低、波长长。我国工频是50Hz,波长约为6000公里。工频电磁场包含电场和磁场两个分量,是电力系统中交流电的重要特性。 9ne13 qVm+  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2024-12-10
接地电阻率 0F495'*A  
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/17074369?fr=aladdin }eO{+{D +  
h ttps://www.shuashuati.com/ti/8388e312ca4e42b090a5d782951e9960.html?fm=bd4154855580c0999b07b91622431fec96 !&n'1gJ)kd  
直线法是什么意思? Z"T#"FDIr  
htt ps://zhidao.baidu.com/question/1869659613497049507.html yX'f"*  
gq^j-!Q)Q<  
离线645168722

发帖
168
土币
202
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2024-12-10
土层电阻率怎么测试
离线woainijiani

发帖
861
土币
34963
威望
25
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2024-12-16
插三根棍子测,哈哈哈
我就是我
离线645168722

发帖
168
土币
202
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2025-02-06
土层电阻率怎么测试
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 10-26
土层电阻率测试分为现场原位测试和室内土样测试两大类,其中工程现场最常用的是四极温纳等距法,操作规范、精度可控,完全适配岩土勘察、接地工程等场景需求。 _Prh&Q1zs  
E,/<;  
🛠️ 主流现场原位测试方法 Hj>(kL9H  
1. 四极温纳等距法(工程首选) t Lz,t&h  
这是国标GB/T 41312-2022推荐的基础方法,精度可达±5%以内,能有效消除电极接触电阻的干扰。 W@vt6v  
Ob+Rnfx37  
核 心布置:4根电极沿直线等间距排列,相邻电极间距为a,电极埋深不超过a的1/20,确bao测试深度约为a的0.5~0.7倍。 / X #4  
操作流程:外侧两个电流极注入恒定电流I,内侧两个电位极测量电压降U,代入公式ρ=2πa•U/I直接算出土层电阻率。 M$9?{8m  
适用场景:新建变电站、边坡工程、光伏基地等大面积场地的分层电阻率勘察,通过调整a为5m、10m、15m…序列,可获取不同深度的电阻率分布。 O_M2Axm  
2. 施伦贝格非等距法 /mM#nS  
属于四极法的变种,电位极靠近电流极布置,适用于大极间距的深层土层测试。 vIL'&~C\y  
o<Esh;;*nm  
当极间距过大时,温纳法的电位差会过低导致仪器无法精准读数,该方法可大幅提升测量灵敏度,公式为ρ=πa(a+b)R/b(a为电流极与电位极间距,b为两电位极间距)。 kma)DW  
适合探测深度超过30m的深层土层电阻率,常用于深埋抗浮锚杆、深井接地等工程的前期勘察。 d=q&% gqN  
3. 三极法 /5l"rni   
通过测量单根垂直接地极的接地电阻,反推土层电阻率,操作简便但精度受电极接触状态影响较大。 M_+"RKp  
kT jx.  
仅适用于快速筛查场景,无法精准获取分层电阻率,一般作为四极法的辅助验证手段。 /:YM{,]  
🔬 室内土样测试方法 R8*z}xy{  
针对现场取回的原状土/重塑土样,可在实验室精准控制含水率、密实度等变量,完成针对性测试:  *XlbD  
DaN=NURDV  
四探针法:在标准圆柱土样上等间距插入4根探针,直接读取电阻率,适合小体积扰动土样的平行试验。 7H+IW4Ma  
同心圆柱法:将土样装填在内外两个同心圆柱电极之间,通过电极间电阻计算电阻率,适合需要严格控制压实度的原状土测试。 4DYa~ =w  
⚠️ 现场测试关键质控要点 8K]5fkC|  
环境条件控制:避开雨后3天内的高含水率时段,优先选择连续晴天的干燥天气测试;冻土区必须将电极打入冰冻线以下,避免测得虚高的电阻率数值。 cQ?eL,z  
干扰规避要求:测试点必须远离地下金属管道、高压电缆、既有接地网,电极排列方向尽量与地下金属物走向垂直,避免导电体干扰测试结果。 =nQgS.D  
电极规范要求:采用直径≥1.5cm的圆钢或∠25mm角钢,电极长度≥40cm,去除电极表面铁锈,确bao与土层接触紧密;接触电阻过大时可在电极周边少量浇水降阻。 tTMYqg zUk  
数据可靠性bao障:同一测点多次测量取平均值,极间距最大取值不小于拟建工程接地装置最大对角线的2/3,确bao覆盖工程影响范围内的全部土层。