[热点探讨]地下室地面隆起的处理! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-09
北京规范 Ze+p;v  
8.9  抗浮设计
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-09
离线xxn32

发帖
188
土币
2498
威望
220
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-09
我的原因分析及处理方法 3K)12x$.K  
一、分析 Y9}5&#  
1、不知地质报告是否给出了地下水位的位置?但,感觉应当有。 dP[vXhc  
2、设计时,可能没有考虑地下室的抗浮问题。应当采用抗浮锚来解决它。 R0 yPmh,{  
3、目前地下室不能恢复到原位,是进入了大量的泥砂,起到了衬垫作用,导致原有混凝土地下室地板,在水基本拍放完避时,地下室底板仍不能完全恢复的原因。 /NE<?t N  
二、处理方法 R\i8O^[  
1、针对地下室底板变位的实际情况,可否,在隆起的最高处钻孔,再进行排水; vI84= n  
2、底板下进行压力灌浆。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-10
估计没有做隔水底板,也有一定的可能是柱基间的不均匀沉降连带引起的。我见过一例,只是在图纸会审时就提出强烈疑问,提前避免了这个问题。设计方慎重考虑之后做了修改,原来底板只是硬化地面而已,不放钢筋或钢筋含量极少,后来按隔水底板设计,加了钢筋。