论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4935阅读
  • 16回复

[热点探讨]地下室地面隆起的处理! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bitao7625
 

发帖
123
土币
308
威望
175
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-07
今天参加了成都某工程的讨论会,主体已经封顶,一层地下室,埋深5米,地下室下覆岩层为粘土,进入雨季后,由于施工工区排水系统未形成,导致地表水沿外墙等通道排入地下室下部,导致地下室大部分地面隆起,在隆起最大部位开孔,可见2m左右水喷涌而出。随着水流的排出,地下室地面开始缓慢下降,但无法恢复原位。处理方案正在讨论中,给各位同行提个醒,类似的工程注意排水系统的设计!!!!
离线pipilu1984

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-08
学习了,今后的工作中要注意
离线shuaizai

发帖
234
土币
352
威望
453
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-08
恩,千万要注意岩土的性质
离线zgs19651230

发帖
269
土币
-1115
威望
-4267
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-08
非常感谢楼主提供如此鲜活的案例! 5W0s9yD  
lffw "  
对此,又有什么好的处置措施呢?
离线zgs19651230

发帖
269
土币
-1115
威望
-4267
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-08
地下室底板应该是钢筋砼的吧,能否再详细一点介绍其主体高度、包括地下室在内的结构,最好画个图纸。
离线feiyun

发帖
160
土币
0
威望
188
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-08
学习了 。。。。
离线爱在深秋

发帖
497
土币
215
威望
588
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-08
值得注意呀,在地下室完工前真的要注意排水系统的建设,否则真的有点麻烦
离线hansj

发帖
1301
土币
25
威望
1155
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-08
恩,千万要注意水的作用, XK\3"`kd  
许多工程坏在水的作用上
离线wjfhndk

发帖
1819
土币
62423
威望
6932
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-08
地下室大部分地面隆起,我看是设计者没有注重水头压力与坑底抗隆起验算,类似的工程均有,排水系统的建设还在其次!!!
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-09
在地下室周边进行管井降水,将抽出的地下水灌入地下室,增加结构重量,待地下水降下后进行一段时间的固结沉降,然后进行结构纠偏
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-09
注浆锚固 |Ia9bg'1U  
   
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-09
工程地质的调查是很重要的啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站