论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 138阅读
  • 3回复

[热点讨论]讨论旋喷锚旋喷扩孔索置入锚杆杆体后是否进行注浆施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mqpnj
 

发帖
54
土币
1241
威望
38
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-11-10
-e{)v'C)  
目前工程中常见的旋喷锚索,在施工工艺上都是直接水泥浆旋喷扩孔后置入杆体即可,没有要求注浆或二次注浆,按照该施工工艺,锚杆杆体与固结体的粘结力不再是常规的钢筋或钢绞线与水泥结石体之间的粘结力,而是钢筋或钢绞线与水泥土固结体之间的粘结力,从而锚索破坏模式可能由常规水泥结石体与土之间的破坏变成了杆体与固结体之间的粘结力破坏,会大大减小锚索承载力。 I51oG:6fR?  
假定3束直径15.2钢绞线,水泥土强度要求0.8MPa,钢绞线与水泥土之间的粘结强度按0.05MPa考虑,锚杆锚固段长度10m,钢绞线与水泥土之间的粘结强度提供的抗拔承载力极限值为3*3.14*15.2*0.050*10=72kN,远远达不到锚索承载力要求;锚索端部设置180*20的端承板,由端承板提供的抗拔承载力极限值为0.8*3.14*180*180/4/1000=20.3kN,同样远远达不到锚索承载力要求。 0i*'N ch#i  
因此,个人觉得旋喷锚索旋喷扩孔完成且置入锚杆杆体后,和普通锚索一样,应进行一次注浆或二次注浆。请教各位同仁讨论下理解是否正确,现场的实际施工是否有注浆? MzR1<W{ O  
离线pengsger

发帖
46
土币
6
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2025-11-11
前排同样请教
努力学习,天天向上!
离线tangtanghao

发帖
317
土币
763
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-09
你确定高压旋喷的水泥用量,正常的高压旋喷水泥用量都比较大的,固结后水泥土强度要求可不止0.8MPa,,,,,,,,,,,这与水泥搅拌桩的低水泥用量,形成的水泥土强度不同
离线zhuo_shuai

发帖
84
土币
628
威望
156
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 03-23
旋喷的水泥土体远不止0.8哦,一般都是按5-10考虑的