=iB0ak
目前工程中常见的旋喷锚索,在施工工艺上都是直接水泥浆旋喷扩孔后置入杆体即可,没有要求注浆或二次注浆,按照该施工工艺,锚杆杆体与固结体的粘结力不再是常规的钢筋或钢绞线与水泥结石体之间的粘结力,而是钢筋或钢绞线与水泥土固结体之间的粘结力,从而锚索破坏模式可能由常规水泥结石体与土之间的破坏变成了杆体与固结体之间的粘结力破坏,会大大减小锚索承载力。 Q>cLGdzO
假定3束直径15.2钢绞线,水泥土强度要求0.8MPa,钢绞线与水泥土之间的粘结强度按0.05MPa考虑,锚杆锚固段长度10m,钢绞线与水泥土之间的粘结强度提供的抗拔承载力极限值为3*3.14*15.2*0.050*10=72kN,远远达不到锚索承载力要求;锚索端部设置180*20的端承板,由端承板提供的抗拔承载力极限值为0.8*3.14*180*180/4/1000=20.3kN,同样远远达不到锚索承载力要求。 6-{QU] #
因此,个人觉得旋喷锚索旋喷扩孔完成且置入锚杆杆体后,和普通锚索一样,应进行一次注浆或二次注浆。请教各位同仁讨论下理解是否正确,现场的实际施工是否有注浆? J'sVT{@GS