论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5155阅读
  • 17回复

请教测斜仪达人一个问题啊! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-24
一般孔口是变量,需每次都用全站仪修正
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-26
管口算起问题多多,不建议
你用的什么测斜仪,我可以和你交流一下
QQ 1163515621
蓝冰
离线zjyeronghua

发帖
222
土币
1930
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-29
地铁基坑监测,墙体深层位移还是土体深层位移,我们这边一般都是管口起算的,不知合不合理?有什么待改进?
离线iw_deity

发帖
85
土币
89
威望
811
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-30
从口起算是合理也可行的,因为底部进场因为各种原因会发生测量位置变化,甚至堵塞不能到底,造成测管废弃。而从口起算可以保证每次起测位置固定,测量数据准确,但存在问题是需要全站配合测量口部的位移,增加了工作量。视情况可选取重要位置测点从口起测。计算也很简单。
离线chenxi14

发帖
34
土币
1873
威望
5
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-23
怎么都不建议从不从管底起算呢,若是管底有位移的话那不是也有很大的误差
离线geophysics

发帖
177
土币
0
威望
5
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-17
管口起算 用全站仪测量位于校正怎么做啊?
全站仪只能测得管口的位移,怎么知道这个位移是仅是管口移动,还是整个管子整体移动呢?怎么校正呢?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站