某工程CFG桩复合地基设计时,β取0.9,计算出置换率为6.49%,正方形布桩应该采用1.39×1.39m。m=(3.14*0.2*0.2)/(1.39*1.39)=6.49%,实际布桩采用了1.40×1.40m。审图说是安全隐患,因为m=(3.14*0.2*0.2)/(1.40*1.40)=6.41%<6.49% /3'-+bp^=
Z3~$"V*ZB{
备注:(从140kPa提高到300kPa,我请教过个老勘察人,他说该基础下持力层承载力特征值达到160kPa都没有问题,现在勘察给的是140kPa。设计的时候就是用的140kPa) $MB56]W8
B=u@u([.
现在桩都打完了。 >[O
@u4
}yx'U 3
第一次解释:根据勘察报告,地基处理规范,本设计单位以往的勘察设计经验,本工程β可取0.92,计算出置换率为6.41%,正方形布桩应该采用1.40×1.40m。他说本地区一直都取0.9,不能取0.92,取0.901都不行。(规范要求最大不超过0.95)。 nd'zO#"m?
}`h)+Im=
第二次解释:实际布桩采用了1.40×1.40m,共布桩545根,处理面积964.5m2,实际布桩平均面积置换率=7.1%>6.49%,仍满足要求。(再说了那个1.39和1.4就差1公分,至于吗?,这话我没敢说) $@}6P,mg
F2!_Z=
第三次解释:现在桩已经打完了,如果检测下来不合格,再处理。如果检测下来合格,就算了。这也不行。因为审图的说你这设计计算书就不对,β取0.92就是安全隐患,图纸当然就不行了。 pWw aN4
1ncY"S/VO
请帮忙,各位老师,谢谢。 EG@*J*|S