我曾作了一个勘察项目,地基土均为粉质粘土,在8-17米范围发现有上层滞水,有水范围的土均为软塑,其余土均为可-硬塑。 土层参数如下:
ehEXC 桩基参数如下:
'>(R'g42n \nV|Y=5 设计采用了静压桩方案,有效桩长为28米,单桩承载力特征值为1200KN。结果在桩施工前的试压过程中,“终压值”为1400KN左右,而设计要求为2600KN左右,与设计要求相差很大。
eWO^n>Y 发现这个问题后,本人认真核对了所有勘察外业原始资料,并核对了室内土工试验资料,感觉第7层粉质粘土的桩端阻力特征值给的稍高外,其余均未发现有明显问题。为保险起见,与业主协商后决定复打了一个取样孔和一个静探孔。结果与原勘察报告完全相符。于是我建议业主先作桩的静载荷试验,但未获同意。于是建议业主在成桩后的第3、7天分别作一下桩的静载荷试验,结果第3天时“终压值”达到了1900KN,第7天达到了2400KN,与设计要求很近了。考虑饱和软土“恢复期”较长,规范要求是30天后才能做桩的静载荷试验,因此判断桩间土肯定继续恢复,必将满足设计要求。于是在今天(11月13日)在业主的主持下,会同了设计者、施工单位、桩基检测单位一起研讨了这个问题,决定不必变更设计,由我再作个补充说明即可进行桩的大面积施工。
u/FnA-L4 从这个工程实例,我想应该有下述结论:
7*5$=z4,1 在静压桩压入时,由于存在上层滞水,在桩壁与土之间形成了“润滑”作用,侧摩阻已几近消失,甚至在压入过快时还会产生瞬时负摩阻现象,“终压值”所反映的值与单桩承载力最终值已丧失关联,这个时候不要再以终压值作为控制桩的施工质量指标了。
-d\O{{%>.z 由此,我想静压桩在含水地层(粘性土地基、砂土含粘土的地基)施工时不必采用“终压值”作为控制桩施工质量指标,还应作桩的静载荷试验。勘察人如果你们勘察的工程有采用静压桩的工程,出现上述问题的时候千万别担心,只要你认真作的勘察,就不要怀疑你的勘察成果,认真分析问题,提出解决问题方案。
E^S[8= @YyTXg{ZK