回覆上方的朋友 .
D]iyr>V6' ck
`td% 一般情況下 , 围凛应该是受土的壓力及支撐的法向应力 , 所以以抗弯,剪為主 , 反而軸力是其次.
y{(Dv} 但现在围凛上同時出现极大的弯.軸力 ,
X{cB%to 这点 , 可能 , 日后在監测時是很难確定是否已超出杆件的屈服应力80%
J3aom,$o 所以 , 才有上方 的 "向土一方 , 当然是弧形弯矩图 , 而軸力应该是較少"
09vVCM;DY Mj>QV(L8t 而合力方面 , 也如你所说 :
a+v.(mCG "内部节点应该是合力为零的
j-J/yhWO& 3:WHC3}W 对于围凛上的力应该还要考虑周围土体的作用,故这些节点在图纸上合力不为零"
[g"nu0sOK 这点 , 我也是这样应為 .
<bW~!lv zwQ#Yvd 其实 , 節点內力平行 , 可以用弯矩图能更快確定 .
aOinD 8hww({S2 由于做桁架式支撐 , 说实话 , 我並不是很懂
"kcix!}& 但由于內力图是电算出的 , 一般由于计算出錯的机率很低 .
30I-E._F 所以節点內力平行 , 是应该是可以的
[Y`E"1f2 問题应该是对支撐佈置是否合理來看 . 而令杆件受力有明確的弯,剪,軸分开 .
mm#UaEp 所以我才圏上 要楼主注意 围凛上的复合应力是否过關 .
6W YVHG 同時支撐軸力 , 有向一点集中的發展 , 是否要注意呢 ?
|4/rVj" Z"Lr5'} 希望能邦到楼主 .
!sI^Lh,Y 以上是我个人见解 . 同样说錯的不要

---->
s7}-j2riq fGeie m m\&99-j:@b s~(`~Y4 cCiDe`T\F