回覆上方的朋友 .
<nk/w5nKL 5,4" CF$ 一般情況下 , 围凛应该是受土的壓力及支撐的法向应力 , 所以以抗弯,剪為主 , 反而軸力是其次.
J(]b1e 但现在围凛上同時出现极大的弯.軸力 ,
v\9f 8|K 这点 , 可能 , 日后在監测時是很难確定是否已超出杆件的屈服应力80%
*\:sHVyG( 所以 , 才有上方 的 "向土一方 , 当然是弧形弯矩图 , 而軸力应该是較少"
a6h+?Q7uF 9f&
!Uw_W 而合力方面 , 也如你所说 :
-XnIDXM "内部节点应该是合力为零的
9UteD@* nvQX)Xf 对于围凛上的力应该还要考虑周围土体的作用,故这些节点在图纸上合力不为零"
R!"`Po 这点 , 我也是这样应為 .
I+Yq",{% /:
-&b#+ 其实 , 節点內力平行 , 可以用弯矩图能更快確定 .
'e<8j mBye)q$ 由于做桁架式支撐 , 说实话 , 我並不是很懂
XkUwO ] 但由于內力图是电算出的 , 一般由于计算出錯的机率很低 .
mmjWLrhlu 所以節点內力平行 , 是应该是可以的
yZ=O+H 問题应该是对支撐佈置是否合理來看 . 而令杆件受力有明確的弯,剪,軸分开 .
L"1AC&~u 所以我才圏上 要楼主注意 围凛上的复合应力是否过關 .
\kI{# 同時支撐軸力 , 有向一点集中的發展 , 是否要注意呢 ?
=`(W^&| zI^:{]p 希望能邦到楼主 .
P(b~3NB) 以上是我个人见解 . 同样说錯的不要

---->
S/eplz; >u0XV"g$ -0`n(`2 TT;ls<(Lg er
BerbEEH